逍遥今 发表于 2010-5-26 15:38

热缩套管能不能当作绝缘材料用于功能绝缘或基本绝缘

请教: 热缩套管能不能当作绝缘材料用于功能绝缘或基本绝缘

guanito 发表于 2010-5-26 15:40

热缩套管是不能作为功能性绝缘和基本绝缘的

wwnw_007 发表于 2010-5-26 16:06

好象前面有人讨论过此问题的。具体看标准中如何规定的。

luqing_sz 发表于 2010-5-26 16:11

热缩套管可以做功能绝缘或基本绝缘的,条件是热缩套管本身需经受起16.3的电气强度试验.

逍遥今 发表于 2010-5-26 16:32

其实我是想了解附图中的布线有没有问题, 还请各位大侠帮忙看看。

luqing_sz 发表于 2010-5-26 17:09

热缩套管里套的是什么东东?请给详细信息,以便大家帮你.

liiooii 发表于 2010-5-26 17:28

100% 可以,只要可以过电气强度。一般热缩套管就耐2.5KV

jimy2008 发表于 2010-5-26 17:28

要看它的耐压是多少。一般是可以接受的

tianchi0305 发表于 2010-5-26 17:57

只要耐压可以过就可以啊

guanito 发表于 2010-5-26 18:59

热缩管在温度高的情况下,是要开裂的,电热管加热时温度相当高,另外电线间也要有各个基本绝缘,你电热管上没有,耐久性试验能过吗,热缩管能与裸露体保持永久在位吗,不信送VDE去做一下,肯定不能通过。