Alexsong 发表于 2010-5-26 19:51

热缩套管是可以做为绝缘使用的,但是必须是经过安规认证的材料才可以,另外还要注意标准中如果对厚度要求,也要满足。

Andy.Yang 发表于 2010-5-26 20:25

引用第3楼luqing_sz于2010-05-26 16:11发表的:
热缩套管可以做功能绝缘或基本绝缘的,条件是热缩套管本身需经受起16.3的电气强度试验.
can not agree more...

安全吗 发表于 2010-5-26 20:32

具体看标准。要求如果是950:
1,满足耐压
2,满足0.4的厚度要求
3,材料可控,即需要体现在关键器件清单中。以便以后的FUS。

则可以作为附加或者加强绝缘来使用。

mahatma.yao 发表于 2010-6-1 17:17

1发热管的正常工作表面温度会达到350-400度,对耐温是一个考验?
2另外如果里面包的是一个保险管或是一个其它电子远件,隔热是否达标?
3如果前两个不达标,图中两个极搭在一起,很危险.

SMHF 发表于 2010-6-2 09:58

引用第10楼Alexsong于2010-05-26 19:51发表的:
热缩套管是可以做为绝缘使用的,但是必须是经过安规认证的材料才可以,另外还要注意标准中如果对厚度要求,也要满足。
表示同意

xuewenfei 发表于 2010-6-2 23:34

kendy 发表于 2010-6-3 08:42

需考虑两个方面的要求:
1、IEC 60335 29.1.4规定125V≤工作电压≤250V的器具功能绝缘的电气间隙需满足1.5mm;
2、标准没有对功能绝缘的厚度有要求,那么就只需要考虑热缩本身的耐热、耐燃方面的要求。

johnmark 发表于 2010-6-3 09:39

温度高的地方,一般用纤维管而不用热缩管。

上水白龙 发表于 2010-6-3 09:53

从图片来看,在这个案子中起决定因素的是电气间隙和爬电距离是否满足?如果满足就OK,不满足时建议再套一个纤维管。

tsallan 发表于 2010-6-3 22:15

上面的图片的热缩管内的是不是熔断体,
如果是,需要在其外面加套一个黄腊管才可以通过相关机构的测试。