1).允许使用软线;
2).端子应允许连接两根直径为1.45MM.横截面积为1.5MM2的导线.
且在“硬铜导体”栏中“10A插头和移动式插座”为空白。说明此类电器附件是不可以用硬铜导体的。 楼上说的很对,
标准说了要软线。
更何况用硬线,弯折试验过得了吗? 楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。 引用第13楼posinan于2009-03-04 15:52发表的:
楼主所提及的内容不知何为?通常插头是根本不连接单芯硬导线的,因为这样缺了一层绝缘,是1级绝缘,是极不安全的,现市场上已经不允许直接卖1级绝缘的产品了。从GB2099.1的角度来说,10楼的兄弟说的只是考虑了可拆线的(因为12章针对的是可拆线的电器附件的端子的要求),还有不可拆线的没有考虑,在第14.1中对不可拆线中也提及了此问题“若不使电器附件永久地无用,便不能将软电缆从电器附件上拆下”。综上,我认为是不能接硬导线的。
何为?说一下:
插座插销上钻有接线孔和配螺丝锁线的嘛,线孔径和螺丝长度由天插头结构原因只能锁2.5平方以下软线缆,如用2.5平方以上的单支硬导线装时,螺丝头就会凸出很多并顶住其它。
这插头是由用户或销售商自行配电源线的,我的老板就担心用户如装2.5平方以上的单支硬线缆来用时,那他们装不下不是投拆我们了?
这是这个原因。晕死,LZ的题目就只是问民用可拆线的插头能不能接硬导线 那还要担心用户会不会装裸铜线。呵呵。 学习中
页:
1