玉不器 发表于 2008-11-18 15:58

接地故障与过流的防护

GB4943中关于提到接地故障和过流防护,规定熔断器装在相线上才能起到接地故障的防护作用,任何供电线上的熔断器都能起到过流防护的作用。过流防护的作用还好理解,断开回路就是了。但接在相线上的熔断器是怎么样起到防护接地故障作用的?
附加一问题:单极开关与全极开关在安全特性上的区别是什么?它们之间有没有功能的区别?

Alexsong 发表于 2008-11-18 16:07

因为在中国的电网中零线对地是没有电压的, 相线对零线和相线对地线之间的电压是相同的, 所以接地故障的保护熔断器应接在相线上才能起保护作用

玉不器 发表于 2008-11-18 16:21

LS的!好像IEC标准也是这么规定的,而且实际去测量L对地,L-N和N-地与你所说的不一致啊!

Alexsong 发表于 2008-11-18 16:34

那是因为你所测量的电网中存在其它设备, 你把其它设备全部断开再测试看看吧.

玉不器 发表于 2008-11-18 16:49

接地故障防护似乎是明白了,期待有人解决下全极开关和单极开关的问题。

lingyuns 发表于 2008-11-18 17:09

双通双断开关,又名全极断开开关,
GB8898-2001(IEC60065)标准中明确指出符号“O”只能用于全极电源开关的断位标记.

Alexsong 发表于 2008-11-18 17:11

全极开关, 断开时L/N同时切断; 单极开关, 断开时L/N只切断一极.

玉不器 发表于 2008-11-18 17:21

我问的就是双通双断(全极开关)与只单断L或相线上的电路(单极开关),有没有什么安全上的区别?功能上我认为对于断开回路,全极与单极开关是没什么区别的,不知这样的理解是否正确?

云淡风清 发表于 2008-11-18 19:27

引用第7楼玉不器于2008-11-18 17:21发表的:
我问的就是双通双断(全极开关)与只单断L或相线上的电路(单极开关),有没有什么安全上的区别?功能上我认为对于断开回路,全极与单极开关是没什么区别的,不知这样的理解是否正确?
不正确,双断开关断开的话整个产品都不带电。
单极开关如果是单断开关在L线上的话当然没问题。(我不知道怎么贴图,只能用文字表示了,L,N为零火线,A,B为开关的触点,假设电流经L,流过A,再流过B,经过产品内的电路然后回到N)断开开关的话整个电路是断开的。与全极开关一样,但是假如开关在N线上的话,那么电流就是先流过L,再是产品回路,A,B触点,再回到N极,这时断开开关的话整个回路是没有电流流过的。但是L与A之间的电势是存在的,也就是说L与A之间应该有相当高的电压(220V?120V?),虽然产品没有在工作,但是其实产品内部其实算是带电部件的,这时候其实产品跟正常工作的时候一样存在危险。
所以做美规的话要求熔断器或者开关必须装在L线上。欧规貌似没有这样的要求,不过各种产品都会有相应的措施来保障其安全行。
以上是我的理解,有不对的地方请大家指教

一直在学习 发表于 2008-11-18 19:52

同上,我也是这样理解的。