不正确,双断开关断开的话整个产品都不带电。
单极开关如果是单断开关在L线上的话当然没问题。(我不知道怎么贴图,只能用文字表示了,L,N为零火线,A,B为开关的触点,假设电流经L,流过A,再流过B,经过产品内的电路然后回到N)断开开关的话整个电路是断开的。与全极开关一样,但是假如开关在N线上的话,那么电流就是先流过L,再是产品回路,A,B触点,再回到N极,这时断开开关的话整个回路是没有电流流过的。但是L与A之间的电势是存在的,也就是说L与A之间应该有相当高的电压(220V?120V?),虽然产品没有在工作,但是其实产品内部其实算是带电部件的,这时候其实产品跟正常工作的时候一样存在危险。
所以做美规的话要求熔断器或者开关必须装在L线上。欧规貌似没有这样的要求,不过各种产品都会有相应的措施来保障其安全行。
以上是我的理解,有不对的地方请大家指教
是不是可以这样理解,全极开关和安装在L线上的单极开关无论对设计电路的保护和安全特性都是一样的。更直接点说如果产品L线上装有单极开关,就没必要也不会有因为更高的安全要求把其更换为全极开关了?如果真是这样的话,生产商只要把单极开关安装在相线上就符合安全的标准要求,那么全极开关还有存在的必要性吗?要知道从成本考虑全极开关必定比单极开关高. 有一种平衡式电网, L/N对地的电压是相同的(如美规要求的240V, 它的L/N对地分别为120V), 此种情形会使用全极开关. 是啊而且有些产品也的特标里会写必须有全极断开的开关。全极开关既然存在当然有其存在的理由 . 我认为熔断器根本不是接地故障的保护装置,熔断器是一个过流保护装置.
接地故障保护装置应该是漏电开关吧.