amaoshan04 发表于 2008-11-8 09:53

VDE0620温升难题

德国插头插座,有一项温升测试是在通20A电流的情况下,插头插座温升不超过45K。请各位大侠发表意见,谈谈如何能通过该项测试?

qqqrrrzzz 发表于 2008-11-8 09:55

保证连接点牢靠。没有薄弱点,温升就不会很高。

sfw1984 发表于 2008-11-8 11:51

用料的比例改一下,导电电阻低的材料加多

wwwabcd 发表于 2008-11-14 13:37

terminal or contact?

独孤 发表于 2008-11-19 13:31

主要是材料,内腔,连接牢固,接触面,内部导线几个方面

guanyf0529 发表于 2009-4-24 08:24

我有个不解的问题:额定电流为16A 的插座,电线为1.5平方,温升试验电流为20A一般是通不过的
IEC的是16A    为什么VDE要高这么多而且还是不能超45K。另外西班牙是不是也按VDE的用20A的试验电流做温升,西班牙,荷兰这些标准都没有,我没该用哪个做温升IEC还是VDE困惑 请大家解决下

leiyunjun 发表于 2010-12-30 22:58

铆压之后焊锡,一般温升能过,如果怕VDE知道可以先点锡再铆压,我就是这样做的,一次性通过测试了

DFQYTCOM 发表于 2010-12-31 07:35

引用第5楼guanyf0529于2009-04-24 08:24发表的:
我有个不解的问题:额定电流为16A 的插座,电线为1.5平方,温升试验电流为20A一般是通不过的
IEC的是16A    为什么VDE要高这么多而且还是不能超45K。另外西班牙是不是也按VDE的用20A的试验电流做温升,西班牙,荷兰这些标准都没有,我没该用哪个做温升IEC还是VDE困惑 请大家解决下
防止你偷铜丝和铜材组件。

DFQYTCOM 发表于 2010-12-31 07:37

引用第4楼独孤于2008-11-19 13:31发表的:
主要是材料,内腔,连接牢固,接触面,内部导线几个方面
重要因素都说的正确哦。
关键是材料与铆接。

傳說中“F” 发表于 2011-7-26 13:58

关键还是材料、工艺、及内部空间问题。
页: [1] 2 3
查看完整版本: VDE0620温升难题