caidf1758
发表于 2011-10-22 19:35
学习,铜线用32/0.26,再铆压良好。
kingport
发表于 2011-10-23 22:08
其实我们厂也做个此类插头,只要铜线平方规格足够,不氧化,铆压紧点。温升是可以通过的。
steven7695
发表于 2011-10-25 09:23
要注意节点温升, 连接导线用粗一点的; 不过现在德国只允许1.5MM2电线,应该问题不大.
往事如烟
发表于 2011-10-25 09:29
1.接触电阻足够小;
2.线材的内阻在控制范围。
想不过都不行。
ybj5246
发表于 2012-3-31 14:53
主要还是铜丝不能偷的
piper510
发表于 2013-5-9 16:15
leiyunjun 发表于 2010-12-30 22:58 static/image/common/back.gif
铆压之后焊锡,一般温升能过,如果怕VDE知道可以先点锡再铆压,我就是这样做的,一次性通过测试了
不允许点锡后铆接