接地线颜色
发现一个产品接地线颜色为黄色,而且产品中也有黄色的别的内部线,这样的结构是否合理,虽然对接地线的颜色没有硬性要求,但是个人觉得接地线颜色要唯一性的。大神们过来解答一下可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。 23.7要求,黄绿黄色线只能用于接地,其他可以随意。你这个黄色不算黄绿双色吧~ ylgc123 发表于 2019-10-12 13:22
23.7要求,黄绿黄色线只能用于接地,其他可以随意。你这个黄色不算黄绿双色吧~
不算,但是标准也说了,黄绿线只能用作接地线,接地线不一定是黄绿线 是黄色还是黄绿相间?纯黄色不可以用于地线吧?UL也是规定绿色或黄绿色啊。内部导线是纯黄色的却是很多。 zsh2017 发表于 2019-10-12 15:28
是黄色还是黄绿相间?纯黄色不可以用于地线吧?UL也是规定绿色或黄绿色啊。内部导线是纯黄色的却是很多。
内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线 国标有明确的说法,黄绿线必须用于地线,但是地线没有颜色要求。:lol但是地线端子附近最好有接地符号咯 要看是电源线还是作为内部线的,之前也有做过墨西哥的产品,他电源线上的地上就不是黄绿的 只从标准讲,如果是电源线,那必须是黄绿线接地,如果是内部接地导线,那是可以用其他颜色的线的
家电内销,一般都要做CCC吧,做认证的时候,会要求内部接地线也用黄绿线
建议用黄绿线 楼上说的很对,对于power cord,地线只能是黄绿色,美洲可以使用绿色。做为家电内部接线,标准上没有定义,但为了保持与电源线要求一致,常用的接地线还是为黄绿色或者绿色,单独黄色是不可以的。 这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了