回到未来 发表于 2019-10-15 15:28

概况一下楼上各位的意见:电源线必须用黄绿线,箱内线可以打接地符号区分接线。

tzsn 发表于 2019-10-17 22:21

为什么这么多人只关注Cl23.7而忽略了Cl25.10? 其实标准已经有非常明确的规定:
23章是内部线的章节,明确说明了黄绿线只能用于接地,也就是说无论是I,II,III类器具,内部线都不能是黄绿色。
25章则是电源连接和外部引线,25.10充分地说明了I类器的电源线必须是黄绿色的。

vernal.meng 发表于 2019-10-18 08:28

zerosang 发表于 2019-10-12 15:54
内销的,GB4706.1中23.7中说的是黄绿线只能用作接地线,按照标准理解的话接地线可以用别的颜色的线

shall 应 指满足本规范必须遵从的强制性要求
should 应该 指在多个可能性当中,认为特别合适,但不排斥其它的可能性.或是优选一套措施,但不是要求.或是
在否定证据当中不赞成某个措施但也不禁止
建议看一下:
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=102519&highlight=shall%2Bmay
如果可以用别的颜色作为地线,那么,不排除让写标准的人承认,“棕、蓝”都可以用来作地线

single-core cable: no preferred colour scheme;
two-core cable: no preferred colour scheme;
three-core cable: either green-and-yellow, blue, brown,
or brown, black, grey
four-core cable: either green-and-yellow, brown, black, grey,
or blue, brown, black, grey
five-core cable: either green-and-yellow, blue, brown, black, grey,
or blue, brown, black, grey, black.

baddream 发表于 2019-10-19 14:00

某些国家的电源中的地线不一定是黄绿的,具体要看对应国家的电源线标准

zerosang 发表于 2019-10-22 09:10

笔丹 发表于 2019-10-15 15:03
这一块你可以不用管标准,你就要求他们接地必须黄绿色就完了

有道理,只是他们跟我扯到了标准

小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26

可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

xxj 发表于 2019-10-24 13:13

小猫咪 发表于 2019-10-24 10:26
可以的,没关系。你黄绿线不用作载流线就可以了。

是的,就是这样使用

herryhui 发表于 2019-11-1 09:48

黄绿线只能用做接地导线。且其中一种颜色至少为30%,但不大于70%,另一种颜色覆盖其余部分

yearl 发表于 2019-11-12 17:01

只从标准的角度讲:
内部布线的接地线颜色没有要求。但是如果使用了黄绿线,则黄绿线一定是接地线,不能用作其他。
电源线的保护接地线必须是黄绿线(美标可用绿色线)。
另外,内部布线的接地连接端子不必用保护接地符号标识,外部连接用的接地端子一定要用保护接地符号标识。