wongxx008 发表于 2016-12-15 14:05

IEC标准中空冷绕组温升限值问题

请教问题如下:
1. 标准的TH(温度计)、R(热电阻)、ETD(嵌入式感应器)这3中测量方法有什么不同,能否给简单介绍一下?
2. 表中的130(B)、155(F)、180(H)中的数字和字母分别代表什么意思,能否给解释一下?最好能提供出处
3. 发电机的具体选择上述三个温升限值(130、150、180)中的哪一个有什么标准?是否任意选择?


H-RH 发表于 2016-12-17 02:23

这似乎是 IEC 60034-1, 是吗?

1. 不同的测试方法就有不同的上限值, 是因为考虑到不同测试方法的准确性

2. IEC 60034-1:2010 clause 8.1 有提及出处, 出自 IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation,
Table 1
Thermal class B 上限值 130°C
Thermal class F 上限值 155°C
Thermal class H 上限值 180°C

3. 根据所用之绝缘物料(及漆皮线)属于那一个 Thermal class.

kevin16 发表于 2016-12-17 09:55

:):):):):)
页: [1]