一类电器
请教各位,一类电器的所有金属外壳,是否都要接地哦? 补充,基本绝缘跟金属外壳之间是没有塑料做绝缘的 可接触到的金属部件是要接地的呀 如果基本绝缘不可能接触到金属外壳,可以不用接地 关键看这个金属外壳是基本绝缘!是就要接地! 金属外壳与带电体之间满足加强绝缘或双重绝缘,金属外壳可以不接地,否则需要接地 按照你说的情况,是的。 如果与带电部件之间有双重或加强绝缘隔开,可以不用接地。 ylgc123 发表于 2016-7-7 08:44 static/image/common/back.gif如果与带电部件之间有双重或加强绝缘隔开,可以不用接地。
如果空气作为附加绝缘(爬电距离以及电气间隙),或者加强绝缘(符合22.45)就可以了不用接地了吗?金属外壳可触及。 看这块金属有没有变成基本绝缘的可能,内部线是否固定好,是否不能触及此金属
爬电距离是否够,满足加强绝缘要求。 3000V耐压是否能被击穿等。