功能接地&保护接地&接地线颜色
各位专家请教下1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?
2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?
3、功能接地和保护接地的区别?
求人来个回复吧! 花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09 static/image/common/back.gif
求人来个回复吧!
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。 奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24 static/image/common/back.gif
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
个人觉得接 ...
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
那黄绿线能用在功能接地上?
在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 static/image/common/back.gif
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
那黄绿线能用在功能接地上?
在家电中,从电路板中引 ...
应该是大神太忙了吧。
我没看过家电的标准不敢乱说。
但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。
还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。 功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。
非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。
电路板引出的接地线不一定都是功能接地 支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线 赞同上面的观点。 1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。
2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。
3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。 谢谢大神们的指导!