jianjiji2150 发表于 2016-1-18 16:00

2Y电容串联

请教一下: 产品使用2个Y电容串联跨接初次级, Y电容1和Y电容2相连的那个pin脚悬空, 没有固定在PCB板上, 但是金属部分用套管包住了, 这种结构是否可以?

wjb0126 发表于 2016-1-18 16:11

wuyueguang 发表于 2016-1-18 17:52

如果不是应用家电标准呢?
如果是60950,60065等标准的话,请问一下,如果两个电容都是Y1的电容(尽管这样的用法不太可能),那么这个点对于初级和次级的距离需要满足什么要求?
是不是以为这就没有要求了呢?

安工 发表于 2016-1-18 19:00

就算距离足够,还是觉得不够牢固可靠~

wanaut 发表于 2016-1-19 08:10

此结构不属于可靠固定,要考虑连接处可能产生位移的最坏情况`

audrey 发表于 2016-1-19 08:54

ylgc123 发表于 2016-1-19 09:57

话说为什么要悬空呢?引脚之间 基本+附加的距离 也应该能够满足吧~

马蹄 发表于 2016-1-19 15:16

应该可以,最好打胶固定一下。

Aries 发表于 2016-1-19 16:58

點膠固定, 我記的CTL or OSM好像針對Y-Cap.絕緣部份有說明, 不能只注意金屬部份, 絕緣距離要確保

好学Eaton 发表于 2016-1-20 09:16

audrey 发表于 2016-1-19 08:54 static/image/common/back.gif
不牢靠固定,建议客户点胶固定,或打一个悬空的点固定;此点和周围的距离满足附加绝缘的要求。

打一个悬空的点固定,请问是悬空的连接pin脚点胶固定在某点吗?