为什么LCC限值那么小?
家用漏电保护器最常见规格为30mA。但是EN60950里面的LCC限值却远小于30mA,这是为什么呢?产品标准中LCC以及泄漏电流是基于感知电流的阈值来设定的,而30mA漏保电流是建筑配电基于致命电流阈值来设定,两者出发点不太一样 热爱学习 发表于 2015-12-23 23:18 static/image/common/back.gif
产品标准中LCC以及泄漏电流是基于感知电流的阈值来设定的,而30mA漏保电流是建筑配电基于致命电流阈值来设定 ...
嗯,如果是这样,产品标准中的限值也太苛刻了,是吧? martin_cheng 发表于 2015-12-24 09:55 static/image/common/back.gif
嗯,如果是这样,产品标准中的限值也太苛刻了,是吧?
我觉得不苛刻啊,产品定义的漏电流应该是人体长期接触不会产生任何不适、伤害的电流,交流0.7mA已经很大了,而漏保的漏电流只是起到一种辅助的应急的保护措施,在产品保护失效的情况下关键时刻可能救人一命,30mA只是一个短时间不至死电流阈值,理论上越小越好,但实际上除了人触电时的漏电流,设备本身的绝缘或者潮湿状况也会有一定漏电流,设太小又会导致供电系统频繁跳闸,30mA应该是经过综合评估出的一个最大值吧,如果漏保能作为一重防护,那所有产品的安规设计只用一重防护不就行了?