接地部分带有油漆图层,但是接地电阻测试合格,怎么考虑?
器具外壳都喷油漆,接地螺钉出没有采用菊花端子这类方式来剐刮擦图层,但是27.5接地电阻测试还是合格的。所以想看看大家想法?是否必须要对涂层或油漆进行刮擦处理?
还是27.5测试合格就代表接地妥妥的?
要用菊花介子! 个人觉得也需要刮漆,但标准里暂没找到完全符合的依据。 油漆有损坏? 原因是:油漆不能做为绝缘 需要刮的标准上不是需要接地可靠什么的吗?不刮的话,不一定每次装上接地的时候都能把油漆刺穿的吧 第一看结构,第二看测试
结构应该是不符合的吧,要刮漆的,不然可靠性太差了 如果不刮漆,你确保你的接地一直完好的接触,都合格就可以的。 接地连续性不可靠,测试过了也没有
页: