ylgc123 发表于 2015-11-9 11:46

接地部分带有油漆图层,但是接地电阻测试合格,怎么考虑?

器具外壳都喷油漆,接地螺钉出没有采用菊花端子这类方式来剐刮擦图层,但是27.5接地电阻测试还是合格的。
所以想看看大家想法?是否必须要对涂层或油漆进行刮擦处理?
还是27.5测试合格就代表接地妥妥的?

liaocd 发表于 2015-11-9 12:05

要用菊花介子!

wjb0126 发表于 2015-11-9 13:38

yuzhiqiang 发表于 2015-11-9 15:50

个人觉得也需要刮漆,但标准里暂没找到完全符合的依据。

霄遥猴 发表于 2015-11-10 10:23

油漆有损坏?

plmijb 发表于 2015-11-10 10:46

原因是:油漆不能做为绝缘

wu501x 发表于 2015-11-11 09:34

需要刮的标准上不是需要接地可靠什么的吗?不刮的话,不一定每次装上接地的时候都能把油漆刺穿的吧

305634483 发表于 2015-11-11 10:45

第一看结构,第二看测试
结构应该是不符合的吧,要刮漆的,不然可靠性太差了

yly 发表于 2015-11-11 17:11

如果不刮漆,你确保你的接地一直完好的接触,都合格就可以的。

流@星 发表于 2015-11-13 08:20

接地连续性不可靠,测试过了也没有
页: [1] 2