342668799 发表于 2015-9-16 09:09

逆变器结构

各位大侠,有一款逆变器,输入DC12V,输出AC230V,输出插座的接地端子和金属外壳相连,该结构是否合理?谢谢

305634483 发表于 2015-9-16 09:25

输出插座的接地端子和金属外壳相连,这个结构是可以的

stey 发表于 2015-9-16 09:43

这个没问题,外壳上还应有单独接地点。

342668799 发表于 2015-9-16 10:09

嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接地端和外壳不连接,还是说有其他的解决办法?

305634483 发表于 2015-9-16 11:06

342668799 发表于 2015-9-16 10:09 static/image/common/back.gif
嗯,非常谢谢,SIQ不认可这种结构。图片是SIQ发过来的说明。如果按照SIQ的说法,是否可以理解成输出插座的接 ...

首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?
插座上的接地端有什么用。

小笨 发表于 2015-9-16 12:34

305634483 发表于 2015-9-16 11:06 static/image/common/back.gif
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?
...

我也觉B-D要满足双重绝缘或加强绝缘。

342668799 发表于 2015-9-16 14:19

305634483 发表于 2015-9-16 11:06 static/image/common/back.gif
首先我们要确认器具是属于1类还是2类?
按SIQ发过来应该是属于2类器具,那为什么要用三插的插座?
...

嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

305634483 发表于 2015-9-16 15:32

342668799 发表于 2015-9-16 14:19 static/image/common/back.gif
嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。
如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。
但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝缘。不一定要做成2类结构的。
除非是标准上有特别说明必须做成2类结构。

853841397 发表于 2015-11-2 12:24

输出插座的接地端子和金属外壳相连,是可以的

麦子-tmac 发表于 2018-8-9 18:49

接地接到哪里去啊????往天上接啊?完全没作用的东西
页: [1] 2
查看完整版本: 逆变器结构