GB4706.9关于毛球修剪电源线
电推剪,Ⅱ类器具,电源线用了41号线,标准允许用41号线,疑问一:标准既然允许用41号线,那第八章防触电项目怎么过?
疑问二:什么器具能用41号线?41号是单层绝缘,如图。
图片是的电源线怎么是单层绝缘线呢?明显是双层绝缘的。
有什么问题? 305634483 发表于 2015-8-26 09:23 static/image/common/back.gif
图片是的电源线怎么是单层绝缘线呢?明显是双层绝缘的。
有什么问题?
41号就是单层的呀,扁平双芯铂线 659824382 发表于 2015-8-26 10:14 static/image/common/back.gif
41号就是单层的呀,扁平双芯铂线
这种线没有触到过,我看的不像是基本绝缘的那种 既然标准说明了特定条件下可以使用扁平双芯线那就可以使用,
至于第八章主要是在讲结构和外壳对防触电的防护,我认为电源线不在其要求范围内,
电源线属于其零部件,只要满足相关零部件的标准要求即可
虽然是单层绝缘,但当曾绝缘也可以防触电啊,而且标准中并没有说这个单层绝缘是加强绝缘还是基本绝缘
GB5023.2,2.2章中有对绝缘进行2000Vac,5min的耐压测试,而且是置于水中,虽然电压没有加强绝缘耐压的要求3000V这么高,但施加时间以及施加条件(置于水中)明显要比器具耐压严格的多,
应该是可以满足电源线在使用环境及条件下对人体防电击要求的
写标准的人收了钱! 山炮 发表于 2015-8-26 12:11 static/image/common/back.gif
写标准的人收了钱!
山炮哥赶紧发表个意见啊,你的意见还是很能听的:lol 热爱学习 发表于 2015-8-26 11:58 static/image/common/back.gif
既然标准说明了特定条件下可以使用扁平双芯线那就可以使用,
至于第八章主要是在讲结构和外壳对防触电的防 ...
我的想法和你差不多,但是比如4943就明确说明单层绝缘是不允许的,这标准让人蛋疼 4943哪里有说不允许单层绝缘? 热爱学习 发表于 2015-8-26 11:58 static/image/common/back.gif
既然标准说明了特定条件下可以使用扁平双芯线那就可以使用,
至于第八章主要是在讲结构和外壳对防触电的防 ...
既然是2类器具防护,对于电的防护就比较有双层或加强绝缘,
零部件防护要满足整机的防护要求。
如果电源线是基本绝缘,肯定是有问题的。不然就不叫2类器具
页:
[1]
2