麦子-tmac
发表于 2018-8-28 15:05
lanfeiyuner 发表于 2018-8-28 12:08
B在距离上只有基本绝缘,但是B已经是保护接地了,基本绝缘+保护接地 已经有双重防护,C当成加强绝缘没有 ...
跟你们说不通,你把C按照加强绝缘打下耐压就知道了。
弹指一挥uu
发表于 2018-10-15 09:54
麦子-tmac 发表于 2018-8-28 15:05
跟你们说不通,你把C按照加强绝缘打下耐压就知道了。
打耐压时要将B和C断开,否则就是B按照加强绝缘打耐压而不是C了,B和C应该作为两个单独的绝缘部分分别考虑。B与C相连的情况可以将B视作接地的基本绝缘隔离的导电屏障,将C与初级隔开,一样也是满足标准要求的。
麦子-tmac
发表于 2018-10-15 13:35
弹指一挥uu 发表于 2018-10-15 09:54
打耐压时要将B和C断开,否则就是B按照加强绝缘打耐压而不是C了,B和C应该作为两个单独的绝缘部分分别考虑 ...
大哥,这都多长时间了,你先去看懂10楼lxxcumt的回复,每一句
弹指一挥uu
发表于 2018-10-15 15:19
麦子-tmac 发表于 2018-10-15 13:35
大哥,这都多长时间了,你先去看懂10楼lxxcumt的回复,每一句
早看过了啊,我说的是另一种情况,SELV电路负极铜箔通过螺钉连接到接地金属外壳的情况,类似连接见到过很多次。