lawen.xiao 发表于 2015-6-19 10:22

接地螺母和加弹介问题

请问各位专家,如果接地增加了2个螺母固定,还需不需要加弹介防松。结构如下图:弹介是否必须?

shinylee 发表于 2015-6-19 12:12

LZ的图片里好像已加过了弹簧垫片。这种是需要加的。因为外的螺丝是提供或传递接触压力的。里面的那个是提供接地连续性的。

lawen.xiao 发表于 2015-6-19 12:43

shinylee 发表于 2015-6-19 12:12 static/image/common/back.gif
LZ的图片里好像已加过了弹簧垫片。这种是需要加的。因为外的螺丝是提供或传递接触压力的。里面的那个是提供 ...

图片上是加了的,但另外一款产品因为厚度不一样,没有加弹介。因为之前是1个弹介加一个螺母,现在增加了一个螺母,螺杆就短了不好打螺丝。
所以我想确认一下是否一定要加弹介。

小老K 发表于 2015-6-19 21:24

弹介是必须要加的。
首先如果是X型连接的,接线端子除了螺钉和螺母等夹紧装置之外,还要有足够的接触压力,使得即使夹紧装置被拧紧或松开时,也不会产生松动,或减小爬电距离和电气间隙。
Y型连接和Z型连接,接线端子的夹紧装置,需要充分牢固,以防意外松动。
两种情况都需要足够的回弹性能,而且X型连接的考虑更多一些。

kafeijian 发表于 2015-6-20 12:55

个人以为要加

马蹄 发表于 2015-6-22 08:12

地线在两个螺母中间,所以两个螺母只针对螺栓起防松作用,并不是针对接地的端子起防松作用,所以,弹性垫圈不能省。

qingjunfa 发表于 2015-6-22 16:50

上图结构弹垫肯定要加的,

sky0805 发表于 2015-6-22 17:46

加吧...以防萬一~

sky0805 发表于 2015-6-22 17:47

要不至少也點個綠膠固定!

ylgc123 发表于 2015-6-23 08:34

必须的,接地方面的放松要求。除非你弄过用其他的配件来提供回弹力?弹垫应该是最简单、最便宜的吧。