请问各位专家,如果接地增加了2个螺母固定,还需不需要加弹介防松。结构如下图:弹介是否必须?4 V' _6 x. f$ D* n' F, |( T

# J7 n; n2 R4 P3 A8 h+ d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-6-19 12:12 | 显示全部楼层
LZ的图片里好像已加过了弹簧垫片。这种是需要加的。因为外的螺丝是提供或传递接触压力的。里面的那个是提供接地连续性的。

点评

图片上是加了的,但另外一款产品因为厚度不一样,没有加弹介。因为之前是1个弹介加一个螺母,现在增加了一个螺母,螺杆就短了不好打螺丝。 所以我想确认一下是否一定要加弹介。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:43

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
lawen.xiao + 3 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-19 12:43 | 显示全部楼层
shinylee 发表于 2015-6-19 12:12 ( g, U) k2 f1 B' X. V* c
LZ的图片里好像已加过了弹簧垫片。这种是需要加的。因为外的螺丝是提供或传递接触压力的。里面的那个是提供 ...
" p" @. Z4 B2 O6 }/ m/ ~) G% X
图片上是加了的,但另外一款产品因为厚度不一样,没有加弹介。因为之前是1个弹介加一个螺母,现在增加了一个螺母,螺杆就短了不好打螺丝。
; Y- c2 @3 R! R& x所以我想确认一下是否一定要加弹介。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 21:24 | 显示全部楼层
弹介是必须要加的。
$ `$ D: {, h" f首先如果是X型连接的,接线端子除了螺钉和螺母等夹紧装置之外,还要有足够的接触压力,使得即使夹紧装置被拧紧或松开时,也不会产生松动,或减小爬电距离和电气间隙。* S; m. f- _/ ?* p1 {
Y型连接和Z型连接,接线端子的夹紧装置,需要充分牢固,以防意外松动。
& i" y1 P+ ?/ k8 M8 E' C两种情况都需要足够的回弹性能,而且X型连接的考虑更多一些。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
lawen.xiao + 3 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
个人以为要加

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
lawen.xiao + 1 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-22 08:12 | 显示全部楼层
地线在两个螺母中间,所以两个螺母只针对螺栓起防松作用,并不是针对接地的端子起防松作用,所以,弹性垫圈不能省。

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
lawen.xiao + 3 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-22 16:50 | 显示全部楼层
上图结构弹垫肯定要加的,

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
lawen.xiao + 1 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-22 17:46 | 显示全部楼层
加吧...以防萬一~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-22 17:47 | 显示全部楼层
要不至少也點個綠膠固定!
7 `% {& R' b- v0 n4 E

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
lawen.xiao + 1 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 08:34 | 显示全部楼层
必须的,接地方面的放松要求。除非你弄过用其他的配件来提供回弹力?弹垫应该是最简单、最便宜的吧。

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
lawen.xiao + 1 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-23 23:29 , Processed in 0.104172 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表