718826712 发表于 2015-1-29 11:58

momus 发表于 2015-1-29 10:57 static/image/common/back.gif
我有一张培训资料的图供参考

这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为42。其直径为0.0145mm,我算出他截面积是0.956mm2,为什么比他标的多出来这么多,以往我碰到的情况都是比标的小,这次比标的大,这样行不行啊?

718826712 发表于 2015-1-29 12:19

momus 发表于 2015-1-29 10:57 static/image/common/back.gif
我有一张培训资料的图供参考

我在网上找到了一个电源线截面积允许偏差的一个表格,但是看不懂,想截图给你看看,但是我图片不能上传,连接也不能发,

sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29

本帖最后由 sc8chen 于 2015-1-29 14:16 编辑

718826712 发表于 2015-1-29 11:58 static/image/common/back.gif
这个我也有,我的意思是,一根两芯电源线,电源线打字唛是H05VVH2-F 2X0.75mm2,但是实际一根导线铜线为4 ...

規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.

建議按照 GB 5023.2 標準的 2.1 章節來判斷.

718826712 发表于 2015-1-29 12:55

sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 static/image/common/back.gif
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.

建議按照 GB...

是我弄错了,少了个平方!!!!!:Q

momus 发表于 2015-1-29 13:02

718826712 发表于 2015-1-29 12:55 static/image/common/back.gif
是我弄错了,少了个平方!!!!!

哈哈!!!:lol我也没注意

718826712 发表于 2015-1-29 13:16

sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 static/image/common/back.gif
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.

建議按照 GB...

说实话,我看了,还是不懂!:'(

718826712 发表于 2015-1-29 13:21

sc8chen 发表于 2015-1-29 12:29 static/image/common/back.gif
規格應該是 42 根的 0.145mm 直徑的銅導體.換算出來的截面積只有 0.69mm2,不足 0.75mm2.

建議按照 GB...

没有看到提到了截面积的,

马蹄 发表于 2015-1-29 13:46

供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦:lol

718826712 发表于 2015-1-29 13:55

马蹄 发表于 2015-1-29 13:46 static/image/common/back.gif
供应商把1.0的线按0.75的给你啦,你赚啦

哥,你就别取笑我了,我算的时候,把平方忘了,而且单根线我量的时候还给他加了个0,刚刚那哥们一说,我重头再来次,才发现犯了这么多错!哎!:'(

sc8chen 发表于 2015-1-29 14:34

電線導體的測試在 5023.5 只有要求做導體電阻,而 GB 5023.2 是導體電阻的測試方法,並沒有對導體面積有任何的要求.
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 电源线截面积