马蹄 发表于 2014-9-11 15:27

ID长就牛b 发表于 2014-9-11 11:47 static/image/common/back.gif
我想了想,有几个问题,就变压器初次级之间来说:
1、如果我的次级回路不可触及,也就不是连接二类结构的 ...

1,次级与可触及的部分被做成2类结构可以不考虑保护阻抗的问题,那么讨论变压器已经没有意义了;
2,保护阻抗不是保护这个电流的,次级本身的回路(即次级的一端--次级负载--次级的另一端之间的回路)超过多少不是8.1.4考核的,这个条款考核的是电源通过保护阻抗后和易触及的部分构成回路的电流:即电源(L)--保护阻抗--易触及部分(本案例次级安全低电压部分)--电源(N)这个回路的电流;      当然,次级电路本身满足了加强绝缘的条件的话,我们讨论保护阻抗就没有任何意义了,即Y电容只需要满足功能要求就可以了。

ID长就牛b 发表于 2014-9-13 19:41

马蹄 发表于 2014-9-11 15:27 static/image/common/back.gif
1,次级与可触及的部分被做成2类结构可以不考虑保护阻抗的问题,那么讨论变压器已经没有意义了;
2,保护 ...

那 阻抗如果不是保护这个电流那保护阻抗还有什么意义不就是要他电流低可触及么   就像手机充电器一样插头插电 另一端摸到没事

马蹄 发表于 2014-9-15 08:59

ID长就牛b 发表于 2014-9-13 19:41 static/image/common/back.gif
那 阻抗如果不是保护这个电流那保护阻抗还有什么意义不就是要他电流低可触及么   就像手机充电器一 ...
有点绕进去了,还是说回变压器问题:
1,开关电源的变压器本身能够满足隔离的要求,这个是可以做到的;
2,但是,高频变压器初级和次级如果不用Y电容进行等电位连接,产品的功能会有问题,如果用一个Y电容连接,安全方面就有问题(一个Y电容破坏了安全隔离);
3,为又能满足功能要求又要符合安全的要求,所以用两个Y电容进行连接,既能满足等电位的功能要求,又可以满足全隔离的安全要求;

如果还不能理解,我也没办法了:L

另,手机充电器不属于4706或60335讨论的范围;一般情况,手机充电器都是一个Y电容连接高频变压器的初级和次级;标准不同。

马蹄 发表于 2014-9-15 09:11

楼主关键要理解的地方:
1,保护阻抗--电源和二类结构中易触及部件的连接阻抗,这里的电源指的是整个产品插头连接的外电源;
2,对工作电流和保护电流还没有分清楚,保护电流(我临时给起的这个名字)的是外电源和易触及部分之间回路产生的电路,如人体触摸易触及部分,那么在电源,保护阻抗,易触及部分,人体,大地(实际因为供电系统的功能要求,所有国家的外电源和大地之间都有电位差)形成回路,这个回路的电流不能大于额定值;工作电流是次级回路和次级负载之间形成的电流,和保护阻抗没有一点关系。

ID长就牛b 发表于 2014-9-15 09:44

马蹄 发表于 2014-9-15 09:11 static/image/common/back.gif
楼主关键要理解的地方:
1,保护阻抗--电源和二类结构中易触及部件的连接阻抗,这里的电源指的是整个产品插 ...

让-+++
















我想想 ,有点多一时接受不过来




yearl 发表于 2014-9-15 12:12

两个不同的概念。

开关电源变压器可能也是安全隔离变压器。
安全隔离变压器也可以做开关电源变压器。

水钰彤 发表于 2015-3-25 13:37

马蹄 发表于 2014-9-11 08:52 static/image/common/back.gif
电容的功能作用是初级和次级等电位的;
因为安全特低电压的要求,初级和次级之间如果安全隔离需要连接的 ...

马蹄师傅,如果符合隔离变压器GB19212.1和GB19212.7,是否能够作为4706.1中安全隔离变压器使用?

ylgc123 发表于 2015-3-25 13:45

ID长就牛b 发表于 2014-9-11 09:23 static/image/common/back.gif
既然不是保护阻抗 那么用一个也是ok的咯

一个的话,一般家电不都判定不合格吧。虽然专家说这个2个Y电容是初级有次级等电位用的额,但是快接在强弱电之间的Y电容或电阻都会按照保护阻抗的方式去考量

马蹄 发表于 2015-3-26 08:41

水钰彤 发表于 2015-3-25 13:37 static/image/common/back.gif
马蹄师傅,如果符合隔离变压器GB19212.1和GB19212.7,是否能够作为4706.1中安全隔离变压器使用?

我的理解是可以的;

332783568 发表于 2015-3-27 14:41

cgxlxl 发表于 2014-9-10 16:22 static/image/common/back.gif
满足ANNEX G就可以认为是安全隔离变压器。一般的线性变压器都可以满足ANNEX G的要求,而且这种一般都有3C的 ...

不是整个开关电源装置(开关电源板)安装附录G来考察吗?
页: 1 2 [3] 4