那你必须三层胶带了,想办法把变压器的结构再改改呗
但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁芯包两层是否可以?
这个问题我之前已经跟某机构讨论过了,他们的答复是此情况铁芯还是要包三层。 但是这个毕竟是他一家之言,所以想听听你的意见。 jsspace 发表于 2014-4-1 09:27 static/image/common/back.gif
但是次级跟铁芯已经有4mm的距离了,这个4mm的距离是否可以看成基本绝缘? 如果可以的看成基本绝缘,那么铁 ...
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了 Nezof 发表于 2014-4-1 09:31 static/image/common/back.gif
这里讲的就是3层胶带来提供补充绝缘,是个不是胶带来提供补充绝缘就得1.0mm的dti来做加强绝缘了
请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘胶带的效果相当是1.0mm的固体绝缘。
所以,很明显,三层绝缘胶带可以当成加强绝缘,并非你说的补充绝缘。 jsspace 发表于 2014-4-1 09:36 static/image/common/back.gif
请查看附录I.7表格,输入输出的距离需要满足6.0mm,如果用固体绝缘需要1.0mm,那么请参考备注2,三层绝缘 ...
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带
现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱) Nezof 发表于 2014-4-1 09:44 static/image/common/back.gif
注2是线路之间,也就是在缠绕变压器时要加的胶带
现在的问题是两金属部件之间(磁芯--次级接线柱)
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里? jsspace 发表于 2014-4-1 09:49 static/image/common/back.gif
那你说说两金属之间为什么要区别处理呢? 理论来自于哪里?
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
据说在61558里的某个地方有过,然后就是那个标准太长,我没去细查。
你可以去去问问熟悉61558的 Nezof 发表于 2014-4-1 10:01 static/image/common/back.gif
这个问题我要是在接着搞下去的话,得把IEC那帮老家伙拉出来了,然后ref一堆研究论文。
据说在61558里的 ...
机构的解释如下:
因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需要提供一个单独的加强绝缘的办法,要么将距离增加到6mm,要么三层绝缘胶带。 jsspace 发表于 2014-4-1 10:08 static/image/common/back.gif
机构的解释如下:
因为这个地方要满足加强绝缘,而从目前的距离来看(只有4mm),不满足加强绝缘,所以需 ...
我也是这种解释