20A的断路器, 3A的保险丝
需要短路保护装置再短路输出吗 head0819 发表于 2013-12-21 22:35 static/image/common/back.gif
20A的断路器, 3A的保险丝
需要短路保护装置再短路输出吗 cmk1991 发表于 2016-10-31 15:11 static/image/common/back.gif
需要短路保护装置再短路输出吗
不需要,在输出短路的过程中20A的断路器不能跳,3A的fuse 不能open. head0819 发表于 2016-10-31 15:32 static/image/common/back.gif
不需要,在输出短路的过程中20A的断路器不能跳,3A的fuse 不能open.
5085-3 的28.1.4有一段短路保护装置是什么意思呢? cmk1991 发表于 2016-10-31 16:39 static/image/common/back.gif
5085-3 的28.1.4有一段短路保护装置是什么意思呢?
这是对于自身限制性变压器最大输出电流的测量,一般这类变压器可以依靠自身阻抗把最大输出电流和功率限值在table 4的要求之内,所以我们要把变压器的保护装置短路掉,这类装置一般是thermal link, current fuse, fuse resistor之类。 head0819 发表于 2016-10-31 19:26 static/image/common/back.gif
这是对于自身限制性变压器最大输出电流的测量,一般这类变压器可以依靠自身阻抗把最大输出电流和功率限值 ...
那要同时短路次级来测量吗?