jjlamshushushu 发表于 2013-12-20 17:14

UL5085-3的变压器CLASS 2和CLASS 3的短路测试有何区别?

各位大侠,UL5085-3的变压器CLASS 2和CLASS 3的短路测试有何区别?
在UL5085-3的附录D的TABLE D1.1里讲到CLASS 3短路运行总共只有1分钟,那么CLASS 2呢?

head0819 发表于 2013-12-20 17:34

Annex D中要你按照28.1.2 - 28.1.7 章节的要求去做, Class 2的也是按照这些要求去做的,所以Class 2和Class 3 的要求是一样的。

jjlamshushushu 发表于 2013-12-20 18:05

本帖最后由 jjlamshushushu 于 2013-12-20 18:09 编辑

head0819 发表于 2013-12-20 17:34 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
Annex D中要你按照28.1.2 - 28.1.7 章节的要求去做, Class 2的也是按照这些要求去做的,所以Class 2和Clas ...

总共短路测试时间都是1分钟?Table 4-----Maximum output after 1 minute of operation under any non-capacitive load, including short circuit

jjlamshushushu 发表于 2013-12-21 10:27

现在讨论的焦点是----短路测试的总共时间是不是只有1分钟?

head0819 发表于 2013-12-21 10:35

这个短路测试的目的是为了记录最大电流, 不需要监控温度, 所以一般5s或1分钟的时间就够了!

jjlamshushushu 发表于 2013-12-21 11:05

head0819 发表于 2013-12-21 10:35 static/image/common/back.gif
这个短路测试的目的是为了记录最大电流, 不需要监控温度, 所以一般5s或1分钟的时间就够了!

短路1分钟已经记录下了最大输出电流,这时候不需要继续短路下去吗?问题是我们的产品1分钟的短路没有问题,但是再继续短路下去到30多分钟的时候就出现了冒烟流脓现象,你说,这个能算合格吗?

head0819 发表于 2013-12-21 11:57

你这个测试现象在UL5085-3第33章节overload heating test中会出现,首先用condition A做输出过载, 也就是把输出短路, 然后一直进行下去,看看能不能持续工作7个小时。这个时候其它输出带额定负载。 像你这样的30分钟都冒烟了,保护装置还不动作? 如果保护装置不动作,那就继续进行下去吧, 直到保护装置动作或持续了7个小时就可以停了。 按照18.9章节的要求去判断一下,你就知道你的测试结果能不能Pass!

jjlamshushushu 发表于 2013-12-21 16:10

head0819 发表于 2013-12-21 11:57 static/image/common/back.gif
你这个测试现象在UL5085-3第33章节overload heating test中会出现,首先用condition A做输出过载, 也就是把 ...

这个测试是否还必须要按照18.8章节连接3A,20A的保险丝?

head0819 发表于 2013-12-21 22:35

20A的断路器, 3A的保险丝

cmk1991 发表于 2016-10-31 15:10

需要短路保护装置然后再短路输出吗?