这种接地可以接受吗?
Y型连接,2条接地线叠在一起,在端子与金属架间有个菊花垫片。下面的地线是电源地线。
想问下:
1.接地的单独性是指一条地线一个连接还是说可以几条地线在一起,只要保证地线和其它线没有交接就可以?
2.因为是铝制框架,此处的接地镙钉是否可以使用非铜镙钉?
3.有没有必要如4706 图10一样,在2个接地端子间增加一个弹性垫片来保证接地连续性?
先谢一下!
不讨论条款,年纪大了,条款整不太明白:
1,这样的接地我个人认为是没有问题的;保证接地连接用的螺钉是单一提供接地连接固定的功能,没有结构上的功能就可以了。至于防松问题,只要能保证提供的预紧力能保持连接可靠就可以了。
2,因为是铝基材,一定不能使用铜螺钉; 不讨论条款,年纪大了,条款整不太明白:
1,这样的接地我个人认为是没有问题的;保证接地连接用的螺钉是单一提供接地连接固定的功能,没有结构上的功能就可以了。至于防松问题,只要能保证提供的预紧力能保持连接可靠就可以了。
2,因为是铝基材,一定不能使用铜螺钉; 需要注意:
1、防松脱;
2、防腐蚀(两材料之间接触的电化学电位,见GB4943/60950附录J要求)
3、内部导线有点乱,建议整理和固定。否则会遇到11、23、29章相关问题。 1.几条地线可以连接在一起,只要能保证结构可靠就行。
2.因为是铝制框架,不可以用铜镙钉。
3.可以不用加弹性垫片。在2个接地端子间增加一个弹性垫片一般是用在木板框架或塑料框架上的吧! 为什么铝制框架,不可以用铜镙钉? 求答. willing 发表于 2013-11-25 18:31 static/image/common/back.gif
为什么铝制框架,不可以用铜镙钉? 求答.
yearl 发表于 2013-11-26 07:57 static/image/common/back.gif
这个表是什么意思,来源在那,有没有详细的资料学习学习啊 螺钉头下必须要加垫片,不是最底部有个花介就可以,更不是加在两条电线中间。建议用不锈钢螺钉,铝的表面会形成氧化膜,锈钢螺钉这时就会构成另一条接地回路。 那个表AVIT标准上有。
页:
[1]
2