棺椁飘香 发表于 2013-11-26 09:13

关于螺纹的防松,加垫圈或者其他的防松措施认为是必要的;两个连接之间要有分离,可用螺母或其他等效的结构,个人观点。

小航航 发表于 2013-11-26 13:45

zyhua1985 发表于 2013-11-29 20:51

幫你頂起來

珠江啤酒 发表于 2013-11-30 11:59

要加弹簧垫片,标志要用模具方式印上去

talent88 发表于 2013-12-1 09:24

yearl 发表于 2013-11-26 07:57 static/image/common/back.gif


能否详细说明此图意思。

king214455 发表于 2013-12-2 09:09

铜铝一起易氧化啊。。

oscar_ye 发表于 2013-12-5 09:47

king214455 发表于 2013-12-2 09:09 static/image/common/back.gif
铜铝一起易氧化啊。。

大概就是大家说的这些,我总结一下:
只讨论接地,不讨论内部接线。
1、黄绿导线只能用于接地,接地只能用黄绿导线。
2、线径要求:外部接线必须在2.5-6.0mm2,内部导线至少与载流导线等截面积。
3、线需要满足相关认证需求,端子需要满足相关端子测试要求
4、接地件与接地金属不存在电腐蚀,小于0.6V
5、防滑:梅花螺钉等措施
6、防松脱:加垫片
7、接地连续性:接地电阻测试
8、螺钉需要是ISO等标准螺钉,拆上装上5次,不能损坏。

oscar_ye 发表于 2013-12-5 10:41

oscar_ye 发表于 2013-12-5 09:47 static/image/common/back.gif
大概就是大家说的这些,我总结一下:
只讨论接地,不讨论内部接线。
1、黄绿导线只能用于接地,接地只能 ...

内部导线乱除安规外,EMC也可能由非常大的的问题

oscar_ye 发表于 2013-12-5 16:43

oscar_ye 发表于 2013-12-5 10:41 static/image/common/back.gif
内部导线乱除安规外,EMC也可能由非常大的的问题

该问题请见我的日志,有不足的请大家多包涵,多补充