变压器漏电流测试问题
为了过EMI,我们在隔离变压器初次间加了Y电容,电容值为10nF,但是担心安规的漏电流可能过大,想请教一下:1.60335中有没有专门的规定,对变压器初次级漏电流进行了限制,如果有,限制电流是多少;
2.根据Y电容值大小,如何理论计算得到漏电流的大小。
谢谢大家~
首先,应当采用两只丫电容串联。短路其中一只时,测得的泄漏电流峰值不应超过0.7MA
通过其电压和容抗计算。 要根据具体产品来分析。首先如果该变压器需要满足SELV要求且二次级accessible,那么初次级见需要满足二类结构的要求,那么漏电流按照二类结构的限值来要求。如果该变压器不需要满足SELV的要求,那么初次级见是没有要求的。