安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 942|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 变压器漏电流测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-28 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
为了过EMI,我们在隔离变压器初次间加了Y电容,电容值为10nF,但是担心安规的漏电流可能过大,想请教一下:
$ E# R7 r% t, F+ S1 C
! G* Q/ U5 [( X* R* @+ w3 M1.60335中有没有专门的规定,对变压器初次级漏电流进行了限制,如果有,限制电流是多少;
# C7 e" V+ p* E. h9 Y* X/ q
6 T, b/ C. U, ]0 I* C2.根据Y电容值大小,如何理论计算得到漏电流的大小。
- t' s2 b2 M1 `/ Z) g
! Q# p6 t- Q) j) z" n谢谢大家~# z4 L: U/ S" T9 B! {& I6 }
沙发
发表于 2013-10-28 23:19 | 只看该作者
首先,应当采用两只丫电容串联。短路其中一只时,测得的泄漏电流峰值不应超过0.7MA, U+ m  i- t- o/ ^. [7 X, z  t7 C
通过其电压和容抗计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-29 11:38 | 只看该作者
要根据具体产品来分析。首先如果该变压器需要满足SELV要求且二次级accessible,那么初次级见需要满足二类结构的要求,那么漏电流按照二类结构的限值来要求。如果该变压器不需要满足SELV的要求,那么初次级见是没有要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-6 11:37 , Processed in 0.219287 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表