1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
毫安级别,
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。
详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。
ID长就牛b 发表于 2013-11-29 11:33 static/image/common/back.gif
这本书怎么样能不能介绍下
有点空洞,没有什么大用,可以了解了解,反正不是很贵。 关于限值的选择,GB/T 12113中已有介绍:
2 4706.1第13章13.2注3中以说明器具要通过隔离变压器供电或者与地绝缘,测试过程中器具要与大地绝缘。
页:
1
[2]