453827079 发表于 2013-8-27 12:46

0.75mm2的铝材质电源线

本帖最后由 453827079 于 2013-8-27 12:49 编辑

那位师兄能告诉我:0.75mm2的铝材质电源线能用在功率为300W的除湿机上吗?在其它小功率家电上能使用吗?

jianjiji2150 发表于 2013-8-27 15:05

额定电流不大于6A, 可以用0.75的.300W完全可以用了.

马蹄 发表于 2013-8-27 17:08

铝质电源线?:funk:这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒是可以考虑,但是要解决好连接端的问题。

453827079 发表于 2013-8-27 18:12

本帖最后由 453827079 于 2013-8-27 18:15 编辑

铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

wahfai 发表于 2013-8-28 08:44

马蹄 发表于 2013-8-27 17:08 static/image/common/back.gif
铝质电源线?这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒 ...

成本问题!

山炮 发表于 2013-8-28 13:12

453827079 发表于 2013-8-27 18:12 static/image/common/back.gif
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

找到234.5就会见到225。

山炮 发表于 2013-8-28 13:16

马蹄 发表于 2013-8-27 17:08 static/image/common/back.gif
铝质电源线?这年头真恐怖,连这个也有人打注意?铝线在当软线使用时很不保险,容易折断;固定布线倒 ...

市面上不知道有多少垃圾铜材造的电源线,1.0平方的垃圾线实测电阻比0.5的还高。

ag028 发表于 2013-8-28 21:40

4706.1-2005(IDT IEC 60335) 中25.7章条指出电源线不应低于的规格 ,如:常见的53(RVV),52(RVV);此类电线的标准为GB 5023.5,其标准中规定电线的导体为铜导体,所以使用铝导体的53(RVV),52(RVV) 电源线均是不符合标准要求的!其导体电阻以及机械性能都达不到标准要求

liscsupor 发表于 2013-8-28 22:25

453827079 发表于 2013-8-27 18:12 static/image/common/back.gif
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

没有规定不允许做绕组,只是敢不敢用的问题!
使用铝线做绕组有两个致命性问题:一是内阻大、二是温升高。弯折试验也可能存在问题!

马蹄 发表于 2013-8-29 14:05

453827079 发表于 2013-8-27 18:12 static/image/common/back.gif
铝质线能用做绕组吗?现在很多的马达都是用的铝质绕组。

马达绕组可以使用铝线,而且现在已经大规模在使用,目前马达绕组使用的线材有铜线,铜包铝线和纯铝线。