ningshunchi 发表于 2013-3-8 08:09

这样的产品是I类还是III类电器

有一款产品,机器本身上的电压是不高于安全特低电压的,但有一个外置的开关电源(用塑料盒包裹),开关电源输出端与机器本身连接给机器供电。开关电源的输入端是与220V市电连接,且连接是用3脚插头。
机器出售时,是机器本身+外置开关电源+电源线一体出售的。
这样的产品是否应该认为是I类器具?机器本身可以看为是III类结构?

wwnw_007 发表于 2013-3-8 08:22

整体随电源的保护等级。可能是I类或II类,但是电源线是三芯,根据我自己的电脑电源来判断,I类可能性最大。机器本身是III类。

wanaut 发表于 2013-3-8 08:43

机器一个铭牌,开关电源另一个铭牌,可以算两个产品吧

极品老工 发表于 2013-3-8 09:08

      如果特殊标准中规定器具不能为I类,那么上述的器具是否符合标准?我们知道做测试时,这类器具被视为一个整体,归类为I类器具。如果是这样,那么就成了不符合标准要求;如果以器具主体是III类而认为符合标准要求,则说明视之为一个整体进行试验的方式是错误的。求解?

badatong 发表于 2013-3-8 09:35

一起卖算个整体,I类

tsunn 发表于 2013-3-8 10:01

本帖最后由 tsunn 于 2013-3-8 10:04 编辑

极品老工 发表于 2013-3-8 09:08 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
如果特殊标准中规定器具不能为I类,那么上述的器具是否符合标准?我们知道做测试时,这类器具被视为一 ...

如果是这种情况,你可以不当成整体来试验,各做各的试验,分开出报告,这样的话测试机器的时候其电源就不能使用该开关电源了,用实验室内部校正过的电源。开关电源就按开关电源独立标准做测试。这样机器和开关电源的试验各行其道,互不相干。满足各自的要求。这种情况就是当成两个互不相干的产品来对待。当然,如果没有特殊情况规定整机不能为I类,还是整机(机器+开关电源)按I类考核为妥。

craigyu 发表于 2013-3-8 11:10

两种方式都行,归为一类,开关电源与主机看为一个整体
归为三类,开在电源作为附件,指定主机由这个电源供电
当然,看标准需要

maleeagle 发表于 2013-3-8 15:52

laoying 发表于 2013-3-8 17:19

整体I类没争议

laoying 发表于 2013-3-8 17:20

出货一起时就一起做测试,独立出货时就分开独立做测试。