熟悉电阻测试的请进:四端法还是两端法?
本帖最后由 eley 于 2012-8-31 16:45 编辑现在,我用接地电阻测试仪TOS 6210测量接地电阻。
接线原理图如附图所示。
有一个问题,就是电压测试端和电流测试端是夹在一起的(共用一个夹头),不是分开的,而严格来说四端法要求是电压端在内,电流端在外,隔开一定距离。
那么这种情况属于四端法还是两端法? 电压测试端和电流测试端是夹在一起的(共用一个夹头),不是分开的——那么这种情况属于四端法还是两端法? 要观察夹子的结构才能最终确认是二还是四。 测试线照片如图。最大的夹子(红色和黑色)是样品夹,即上文所说的电压和电流端。另外四个较小的接头是连接仪器的,分别向仪器输入电流,电压信号。 要看夹子的结构!看看夹子的內部是否夹持导体时电压端与电流端是否分开。但图中的,九成属于二端法。 俺用的设备中,一个夹子有上/下2排牙齿,其中一排接电流端,另一排接电压端。所以虽然只有2个夹子,实际还是4端法。楼主查看一下夹子的细节就可正确判断。 谢谢楼上两位的解答。周一上班仔细看看。 这个图形是四端法的。你需要注意的是,实际操作的时候,去除所谓的short circuit bar。就是这个设备默认的在接线端处有两个短路铁片的,这样一直是两端法。 我没有接短路片(short circuit bar)。 从图片来看是四端吧
页: