综合大家的意见,我倾向是四端法。 电阻测量法有非常多的,但不管是什么类型的,原理始终是不变的!
常说的两端和四端区别如下图片,非常清晰:
接地电阻一般来说阻值很小,不能忽视测量系统中存在的接触电阻,能消除接触电阻的叫四端法,不能消除的叫两端法。楼主的设备是可以实现四端法的设备,但夹子是二端法的夹子,所以不能消除接触电阻,我们仍视其为二端法。 山炮 发表于 2012-9-3 15:48 static/image/common/back.gif
接地电阻一般来说阻值很小,不能忽视测量系统中存在的接触电阻,能消除接触电阻的叫四端法,不能消除的叫两 ...
对,楼主图片发的是四端的,但实物是两端的 其实不管是两端还是四端测量方式,其接地电阻测试原理还是一样的,即设备提供一恒定电流,然后再测试样品两端量测出电压降,最后通过欧姆定律换算出电阻值。两端与四端最大不同在于电压取样点,由于接地电阻测试电流比较大,测试线因大电流而造成温度变化,电阻受温度影响会出现偏差。而四端法是由电流直接在样品两端取电压。因此可以忽略测试线电阻的影响。 而两端测试方式由于在设备输出端及回路端取电压,因此需要把测试线的电阻影响考虑到,因此一般两端测试前需要做线阻归零的动作以确保测试准确。 是四端法 mangala 发表于 2012-10-8 11:41 static/image/common/back.gif
其实不管是两端还是四端测量方式,其接地电阻测试原理还是一样的,即设备提供一恒定电流,然后再测试样品两 ...
讲的很清楚,全明白了。谢谢。 eley 发表于 2012-10-9 15:41 static/image/common/back.gif
讲的很清楚,全明白了。谢谢。
你没发现有地方不对吗? 山炮 发表于 2012-10-9 16:34 static/image/common/back.gif
你没发现有地方不对吗?
求指教。见笑了。 测试线因大电流而造成温度变化,电阻受温度影响会出现偏差。
和上面说的没什么关系。夹子与被测物间是存在接触电阻,当被测物的电阻也很小时,就不能忽略接触电阻的存在。增加两个夹子测量电压,就可以排除电流夹与被测物间的接触电阻产生的电压降。使用时,电压夹绝对不能再夹在电流夹上。有点类似中学物理中:测量小电阻时,电流表和电压表谁在内谁在外的问题。测量小电阻时更高级的测量,是要再进行一次反向测量,消除其他物理或化学方面的电势影响。
页:
1
[2]