2011216欧盟向WTO通报了ErP指令关于空调的实施条例草案(G/TBT/N/EEC/362)和新能源标识条例草案(G/TBT/N/EEC/363)以来,空调新能源标识条例(EUNo. 626/2011早于201176正式公布,而对应的ErP生态设计实施条例却迟迟没有发布。
2012310,空调和舒适风扇的ErP生态设计实施条例(EUNo. 206/2012终于在官方公报公布。本条例规定了空调的生态设计要求、合格评定方式、市场监管中的验证程序等内容,舒适风扇仅规定了一些应提供的信息要求。
1. 适用范围
本条例适用于额定制冷量或制热量(如果产品没有制冷功能)小于等于12千瓦的电源驱动的空调,以及输入功率小于等于125瓦的舒适风扇。本条例不适用于非电能源的器具,以及冷凝器或蒸发器或两者不使用空气作为传热介质的空调。
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:00 | 显示全部楼层
2. 生态设计要求
- _% f- Y) \3 T" i7 k* W生态设计要求有最低能源效率、待关机最大功耗和最大声音功率级三方面,分两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。空调分为单管和双管、非单管和双管两类。/ |, I( }' J$ Q/ h( w
(1) 最低能源效率
4 x- a$ |" F7 a% A7 z) S" J5 c表1  单管和双管空调的最低能源效率, f' }3 n7 u$ T" {4 W) k. p6 y
  双管空调 单管空调 ; e% J( n$ {6 U; L3 a8 a+ R
  2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1
1 O# |& ^0 R! r; Q6 C. V  EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 EER额定 COP额定 9 \; ?6 [0 t* X7 i- W  X$ p( A
制冷剂GWP>150 2.40 2.36 2.60 2.60 2.40 1.80 2.60 2.04 & s7 I! y/ j& f  K) G
制冷剂' I; o$ l! j: U  x  d* U4 h
GWP≤150 2.16 2.12 2.34 2.34 2.16 1.62 2.34 1.843
5 _% F! C' K8 r! K* l2 i/ Q+ ~- D- N+ v; T8 T+ b
其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比)。
# u* a* J3 t3 e# x4 a, e表2  非单管和双管空调的最低能源效率4 z2 f) S, t* H6 O: ]* B: Q
    2013.1.1 2014.1.1
6 y0 D% s3 s6 U    SEER SCOP SEER SCOP
/ R1 N+ _0 k1 p& w+ ?1 Y" t' ^制冷剂GWP>150 <6kw 3.60 3.40 4.60 3.80
' o4 F9 q  L. p1 p: j; M9 E6~12 kw   4.30 3.80
2 ^6 r, j7 N7 z, ~9 s2 h% p7 x制冷剂
6 {2 I9 a1 Y0 v/ hGWP≤150 <6kw 3.24 3.06 4.30 3.80 $ J/ t& V7 r& |, \- R3 x2 u
6~12 kw     3.87 3.42
" W' \: S1 q& A% b& Q% W4 Z! K# r: T4 ^$ D9 k
其中SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。
# R8 l# V  |2 A" s' x' Z(2) 待机和关机模式最大功耗  I' Z. h4 R5 w* [& k8 `& H
表3  单管和双管空调的待关机能效要求/ e2 m; Q1 D, C
  第一阶段(2013.1.1) 第二阶段(2014.1.1)
6 K: u; Z; F( j. P8 i: i% Y! F( X关机模式 ≤1W ≤0.5W 3 q+ l$ n; p6 ^8 C1 d- ~" \8 V( ]
待机模式 重新激活 ≤1W ≤0.5W . h& z* M6 F' A) F3 U: B2 I4 ]& r
信息与状态显示 ≤2W ≤1W - |/ y' e* O0 k5 \9 R3 e7 Y- R; }6 N; r1 K$ O
提供待关机模式 有 有 9 {3 f# @% u7 j: d
电源管理 无 有(以可能最短的时间自动切换到待关机模式)
% N) ]0 R1 Z3 v) @" o8 ~- c- k( V+ }6 v) q2 v0 G
(3) 最大声功率级
* G& {; y# L2 r3 g& Q- e2 @从2013年1月1日起:对于单管和双管空调,室内声功率级 ≤ 65 db(A)。
8 x* v* \& v- v! B& C对于非单管和双管空调,最大声功率级见下表:
- D- o+ V0 F3 E8 G) `8 N表4  非单管和双管空调,最大声功率级(db(A)): Q7 S6 {6 D: b3 B6 `8 |
额定制冷/热量≤6kw 6kw < 额定制冷/热量≤12kw
) ~& _4 Z0 T8 ^/ P室内声功率最大值 外声功率最大值 室内声功率最大值 外声功率最大值
9 @7 J9 [4 i* ]' F60 65 65 70 / g: V8 }7 {% O7 W' t6 X
  d7 I7 T! r% G7 n+ J  U
与2011年2月16日发布的实施条例草案相比,正式发布的实施条例在能效指标上进行了一定的调整:对于制冷剂GWP≤150的空调产品,最低能效效率限值普遍提高了5~10%; 对于非单管和双管空调的最低能源效率,不但区分制冷剂的类型,还对制冷/热量进行了区分,分为小于6kW、6~12 kW两种情况;
+ n0 J* b! B! }" ]' V, ]对于待关机要求,取消了待机模式对于变频空调的8W限值。
  ?: G% j: o( z: o. E也就是说,指标上加严了,而时间期限保持不变,第一阶段仍为2013年1月1日(至今不到1年),第二阶段仍为1年后的2014年1月1日,企业进行设计更改、满足欧盟最低能效要求的时间更为紧迫了。
8 n# u, ?  n- t3. 检测方法标准动态9 J1 e+ Q0 m1 a* _+ t. A
据BSI网站最新显示,本实施条例对应的空调性能测试方法标准EN 14825“Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions”目前已获得了欧盟标准委员会的批准,但正式标准尚待发布。: u' u' r! p6 ~7 E
而国际上有关季节能效比测量方法的ISO 16358系列标准“Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and calculating methods for seasonal performance factors”,目前尚处于DIS阶段。正式版本标准的出台还需要再滞后一段时间。
' y8 P( ^8 I- m, r! v- L来源:技术壁垒资源网
发表于 2012-3-20 00:06 | 显示全部楼层
输入功率小于等于125瓦的舒适风扇指的是普通的电风扇?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-8-24 16:10 , Processed in 0.081220 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表