[IEC灯具] 嵌入式灯具,用什么试验指检查触电防护

[复制链接]
发表于 2012-2-14 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
是用那个50mm的试验球吗?(不能碰到基本绝缘)$ h0 Q0 \' H9 ?/ X
载入到墙体的部分和露在外面的部分都是用50mm的试验球来检测吗?
0 |, q) B4 K' M  g; t" \1 m! v0 [
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:02 | 显示全部楼层
补充一下,刚刚看了一下标准的CLS8.2.5提到要还是要用标准试验指。, V) U3 }2 C! j$ t+ l2 W
难道是标准试验指和50mm试验球都要检测?
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:23 | 显示全部楼层
谁能说说。0 k& Z2 W2 `8 m+ a, x1 s
上面提到的试验probe对于嵌入式到底该如何使用?
5 M1 k8 l- F0 b嵌入到墙体里面的,和外露的的部分是否都要考虑?
: q) [0 N, X9 x( M% x8 v- D; n如果产品装在天花板上,人手触摸不到的部分,还需要考虑这两个probe测试吗?
发表于 2012-2-14 17:28 | 显示全部楼层
嵌入式灯具相信也不会有拳头那么大的孔
发表于 2012-2-14 18:14 | 显示全部楼层
嵌入式灯具,要根据灯具的IP等级,根据第一位特征数字是1或者是2,再或者是更高的,根据IEC60529选择是采用多大直径的球or试验指,进行防触电试验。
发表于 2012-2-15 14:25 | 显示全部楼层
嵌入式灯具的外露部分和嵌入部分应满足相同的防触电要求,归类为普通灯具的都是用用标准测试手指来试验
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsspace 于 2012-2-15 14:33 编辑 $ t- s; N" l( l& r+ Q" Q
4sea 发表于 2012-2-15 14:25
9 L7 r+ v; G8 m) k+ y& V5 x  ~8 @: ?: k嵌入式灯具的外露部分和嵌入部分应满足相同的防触电要求,归类为普通灯具的都是用用标准测试手指来试验

4 ?. C9 _/ v* J7 Q
% N3 ]) O& T. g4 z4 K这个我是完全不同意的。 需要考虑50mm试验球。
) P5 W3 V* ~" X& v' ]2 @还有,IP等级,嵌入部分和外露部分也是可以分开标注的,见CLS9.2
发表于 2012-2-15 15:51 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-2-15 14:33
: j) n. P+ S9 Y+ I这个我是完全不同意的。 需要考虑50mm试验球。
8 K5 A# L% M& s: j还有,IP等级,嵌入部分和外露部分也是可以分开标注的, ...
5 c, t& {+ |" E" {8 I
嵌入式灯具防触电和IP防护有不同的考核方式。+ I. u+ c1 N$ H1 c; k3 V
对防触电可以参照60598-2-2中2.12的要求,明确说明了外露部件和嵌入部件要满足相同地要求。天花板以上的空间在安装和维护时认为是可触及的,不能期待其提供足够的防触电保护
8 d) ^1 p% v$ h* p6 S
 楼主| 发表于 2012-2-15 15:54 | 显示全部楼层
4sea 发表于 2012-2-15 15:51 & f, I, H) Q7 j6 X" N3 P
嵌入式灯具防触电和IP防护有不同的考核方式。# ~# ]; c# G) _$ T
对防触电可以参照60598-2-2中2.12的要求,明确说明了外露部 ...

7 Q. e0 A* \* D7 M+ h( \. W我同意,但是50mm试验球的测试是肯定要做的。 请参考CLS8.2.1
发表于 2012-2-15 19:42 | 显示全部楼层