[照明部件] 金属外壳LED电源没接地线

[复制链接]
发表于 2011-11-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
金属外壳LED电源没接地线,需要符合哪些安全要求?3 R& ?  {  G) x( E4 g" [
输入L、N对外壳打3750VAC  ?
  A7 U, ]; I7 e: }# ^1 u& i0 o7 i输出L、N对输出打3750VAC  ?
发表于 2011-11-11 15:28 | 显示全部楼层
没接地,说明这个产品最少是二类结构了,如果是直接接电网电压,那是要打3750VAC
发表于 2011-11-11 15:37 | 显示全部楼层
我是这样打的
发表于 2011-11-11 15:38 | 显示全部楼层
要满足二类结构的电气间隙,
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:01 | 显示全部楼层
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
发表于 2011-11-11 16:22 | 显示全部楼层
1) 打高压均是:2000+4U! z# s  d, E! o5 i. Q1 r; o
2) 灌胶可能有气泡,不能当做有效绝缘。爬电距离和电气间隙同样需要满足。
发表于 2011-11-11 16:30 | 显示全部楼层
引用第4楼hrihri于2011-11-11 16:01发表的  :. H+ G8 T1 i9 W
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
% N# E/ u& ?$ @9 Y4 {
需要考虑,灌胶不能当成固体绝缘。
发表于 2011-11-11 21:58 | 显示全部楼层
4U+2750。
发表于 2011-12-28 08:43 | 显示全部楼层
EN60598-1更新中规定     Double or reinforced insulation (d)  4U ** + 2 000
发表于 2011-12-28 08:48 | 显示全部楼层
hrihri 发表于 2011-11-11 16:01
/ x) ~6 I( u: n8 B6 r! g2 I3 s里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?

$ f! U) ]3 u: ]8 N3 x灌胶要按IEC 60664的2类灌封进行检测,合格才可以不考虑电气间隙和爬电距离。% v& e, Z9 Q( C% n- F, m3 o& d. p, H/ K
否则还是要考虑。