UL61058 第10.1章节这样说道:
) z  v. z: h9 n8 y( ^# Zswitches for class ‖ appliance shall have no provision for earthing hte switch or parts thereof.
/ }& K* q$ X6 {7 O, ^( r/ Y; linterconnection for mainting the earthing circuit are permitted.* a+ v3 e$ k" f6 H
第一句话是说二类器具的开关不应有接地保护线,第二句怎么开解....# s! Y* u* v( p3 C
是允许那种有功能接地的地线存在吗...
发表于 2011-8-11 09:27 | 显示全部楼层
等待答案!
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:11 | 显示全部楼层
高手们出来吧.
发表于 2011-8-11 10:15 | 显示全部楼层
现在都喜欢关注新闻了,
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:40 | 显示全部楼层
看了下中文标准,说的是...允许有保持接地连续性的过渡装置,晕呀,,,
发表于 2011-8-11 10:43 | 显示全部楼层
10.1 用于II类器具的开关不应有将开关或其他零件接地的装置,但允许有保持接地电路连续性的过渡连接装置。$ ?$ N1 E' |9 d; l. |5 H, G* ~' h
通过观察来检验
发表于 2011-8-11 11:47 | 显示全部楼层
见过一份国标也有类似“允许有保持接地电路连续性的过渡连接装置”的描述。不知是8898还是4943。