安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2275|回复: 11

[综合话题] 这样接地是否合格

[复制链接]
发表于 2011-8-10 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铝外壳,无漆.5 g: v1 k4 {! U3 J6 t7 {+ \
内部接地:( S2 F; V4 V1 c8 a* o/ L
外部接地:
. Z/ \* K; H' D9 }* u请教一下,这样接地是否合格呢?
发表于 2011-8-10 11:27 | 显示全部楼层
为什么要将螺钉头露在外面?没见过这样的。
发表于 2011-8-10 11:32 | 显示全部楼层
黄绿线呢???
发表于 2011-8-10 11:38 | 显示全部楼层
1. 接地符号不应标示在可以取下的部件上。
4 K0 N3 i' }9 k( l' _) T+ e( Y2. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。
5 _* k1 _$ Z2 u( D3. 地线应是黄绿线。
8 U$ h. o, j- W6 z9 x3 e% G' a7 M4. 应使用防打滑垫圈
发表于 2011-8-10 12:04 | 显示全部楼层
3楼% G0 }2 T1 a7 ~0 I. y+ v
4. 应使用防打滑垫圈?5 Y3 {7 |$ t% h0 N8 u
花垫还是弹簧垫呢?
发表于 2011-8-10 20:41 | 显示全部楼层
(这几天讨论这个比较多。)) S, L9 ?- \5 L" C  `
1.不符合26.1,接地端子要符合规定的条件才可触及。( f, j* R7 N" ?8 ?
2.不可防止偶然的大意而导致其松动。(27.2注1后面一句)
3 x& ?9 k0 q5 ~2 n3.等电位连接端子不应用于提供保护接地连续性。(27.2注1与注2中间)
. H1 I) u- {# x5 z% `6 R( ~4. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。(27.4)! ?4 w" i& E. j& s( a( U7 o
5.铝的表面会形成氧化膜,类似于漆膜存在。(标准没写)' {) j& L' g5 L3 v- o0 @
6.黄绿双色线。(标准没要求接地线一定要用)
发表于 2011-8-10 20:45 | 显示全部楼层
关于防滑的问题有时真头痛,总有些情况不清楚算不算防滑,希望有人来讲讲。
发表于 2011-8-10 22:20 | 显示全部楼层
在器具中用于连接外部等电位导线的接线端子,其接线能力应能连接从2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,以确保等电位连接的有效;对于Ⅰ类器具连接电源软线的接地瑞子不要求能连接2.5mm2~6mm2标称横截面积的导线,该接地端子接线能力只需符合26.2条要求,应能连接26.2条表中规定的标称横截面导线即可
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:47 | 显示全部楼层
外面的螺丝是否一定要再多加一颗?
头像被屏蔽
发表于 2011-8-11 11:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2026-2-5 09:58 , Processed in 0.199587 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表