[防雷] 对压敏电阻MOV的个人见解与问题

[复制链接]
发表于 2011-7-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,
6 J& m. j6 t" f& R/ ~* \0 m
9 R) w6 i0 N8 E选择上暂进了解的是两点:3 T8 ?8 K+ w4 d! |; q& i" L
标称电压和直径
" V9 Z$ F5 J% f& B标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍
- c5 }& T" S! b: J直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,
' ~1 m( P$ ]: G6 H
$ e# F- Z$ b: |: }! f# X但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方5 R6 C3 a- Z& S, x3 @# L
, X. f- I/ J+ Q7 O
在标准上说是要防护:4 i& y$ G) F! N  B% _6 l) C
* U$ o% P3 Y  u- \/ K1 P$ N
大于最高持续电压的暂态过电压7 `8 d' k- E* \; W. h2 c
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
0 Y/ ^; ]9 H- v' b( V& O5 U短路故障时VDR 的燃烧和爆裂/ c0 E" W1 a( n) y
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
, q. X% u: O9 D# x# b注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
' Z0 P- v1 x( J1 M注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
9 ^  b; q% f/ R9 x温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
) H# k5 F  ]; I5 N$ s( M; G3 ?4 F/ Q0 N7 J( e& C: F( W, u
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),( s9 r0 m. ~0 J3 m. K! [1 f9 h

! \3 P5 `+ Z& @2 O+ ~* @, G& t# ~: p; M& K
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?: c9 z6 z3 \& k; y4 L0 a

4 d- V) \0 X$ w9 r! N, y+ N还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?" H% {! e8 h1 n8 S6 M) }
! ?) V( y/ _( y3 F. |7 F& p
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
; d) }/ k5 [( o% w$ U因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,- N8 f% A. L6 k5 J
还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
发表于 2011-8-4 15:25 | 显示全部楼层
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。; [( n" a9 i$ [) @5 h1 c  ~  G
3 E: d7 X+ p1 q* W" B
3 K  f7 k# t( R7 E
NTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。8 k. Z& t5 J% }& G

0 K" c1 R7 U) O+ m4 ]# Y4 t7 K( ?至于漏电流问题坐等高手回答。
发表于 2011-8-11 23:58 | 显示全部楼层
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
- B. f6 p+ r* d2 B, l/ c. LMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
发表于 2011-9-4 22:10 | 显示全部楼层
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
发表于 2011-9-4 23:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
4 B- D" b" E1 _( S6 c- bMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
3 K$ s$ p3 s0 B0 X0 E/ x* AMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
发表于 2011-9-5 02:15 | 显示全部楼层
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
6 ^- D  w9 W6 W0 G4 R, d7 {( P  C9 B因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
9 @' q6 `# r: i7 q+ d: a.......

/ V7 h$ y: X, y# H# Z5 d) D5 r这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
发表于 2011-10-26 12:31 | 显示全部楼层
www.brightking.com$ v) x+ F7 D$ u  K0 ^2 j
有防雷元件型号参数
发表于 2011-10-26 12:52 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2011-11-8 15:11 | 显示全部楼层
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
发表于 2011-11-16 16:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :& \% f+ @8 \* e$ Q0 h! i7 z2 W
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
$ j+ Z# |4 N0 u1 {& m4 }MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。

  T- P+ S7 w5 B# l1 a4 H) O/ J# F这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?