有限公司提供:

6 O! ~* S4 y7 [& g* {5 K3 q  图为固定式的风扇电热器,连接三相的固定布线,图中连接线为三条相线(红色),一条零线, ]" _- [5 Q# L
* ~, z1 l4 V' A5 y5 k8 ^! B" v
(蓝色),地线。  M2 n5 R* K% y1 u1 B" z
3 ?2 `0 X+ K/ N* V# C, ?" ^
此种电源连接属于什么连接???合格吗?如果不合格那不符合60335中的那一条,应该怎么改???

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-6-29 23:31 | 显示全部楼层
至少不是X型连接
发表于 2011-6-30 00:03 | 显示全部楼层
见25.3打算连接到固定布线的器具......
7 f8 v4 A& |' j——......
9 [! s" O( J) p* y——允许连接柔性软线的一组接线端子。(注:器具可装设一条柔性软线)
. ]! W& y  j* ~0 E——容纳在一合适隔间内的一组电源引线,或
5 p: k5 l5 W" j7 Q% z; C4 Z——.....
  Z1 N% O; e2 A! X# o       + D4 A  |& h7 M) H  C/ M- [; _4 W
        器具可装设一条柔性软线是要符合电源软线要求的,图中的不符合。7 M. q+ G/ t( a* p- S
    如果是作为电源引线,则需容纳在一合适隔间内。3 N( P( P& F  w) c
6 R9 }0 e) g% A/ d
改:换电线。使其满足:' Y. C* r% }. M* G
——允许连接柔性软线的一组接线端子。(注:器具可装设一条柔性软线)
8 l( b% _8 U: S2 H(需要软线固定装置)
发表于 2011-6-30 08:31 | 显示全部楼层
引用第2楼山炮于2011-06-30 00:03发表的  :7 t+ u3 U) W4 ^2 ^+ A9 V4 K* n
见25.3打算连接到固定布线的器具......
9 h* N. p6 r. G——......
! p3 k7 ~9 C# ~, e* L/ \! T——允许连接柔性软线的一组接线端子。(注:器具可装设一条柔性软线)& w/ l9 m4 D  [# V! y% m
——容纳在一合适隔间内的一组电源引线,或$ C9 v/ S  L  G1 o
——.....
+ S9 e6 F4 ]" C! i.......

3 _( g: w6 _6 B& d: z6 N5 m" z8 ^1 m
改电源线?不带插头的吗??因为要和固定布线连接,还是电线是指有绝缘外皮的双重绝缘的电缆吗(器具要2.5mm2的线)?
发表于 2011-6-30 08:40 | 显示全部楼层
Y连接吧
发表于 2011-6-30 09:39 | 显示全部楼层
你这个进线也太随意了
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:50 | 显示全部楼层
改电源线?不带插头的吗??因为要和固定布线连接,还是电线是指有绝缘外皮的双重绝缘的电缆吗?
发表于 2011-6-30 10:05 | 显示全部楼层
和固定布线连接是不用带插头的,我国也没有这种三相五线制插头。电线是指有绝缘外皮的双重绝缘的电缆。你也穿了马甲呀?
发表于 2011-6-30 10:27 | 显示全部楼层
永久性Y连接
发表于 2011-6-30 12:13 | 显示全部楼层
四不像啊,线是自己DIY的吧,露出部分就只有基本绝缘防护?用普通螺钉,应属X连接,再加些警告标志,勉强也可以向Y连接靠拢,呵呵~~