有限公司提供:
有没有测试漏电流的仪器:能够连接示波器将漏电流实时显示,带宽足够(因为漏电流有高频信号存在)。
- z3 _  a; F1 [6 a6 a我说的漏电流是指:直接通过保护导体流到大地的漏电流,我的产品是三相设备,也可以说是三相电流合成之后的漏电流。
发表于 2011-6-13 18:23 | 显示全部楼层
可以呀,用高压探头及专测电流探头呀,不过一个专测电流探头要好几万喔
发表于 2011-6-13 18:23 | 显示全部楼层
成本那么高你老板肯定不会买的
发表于 2011-6-13 19:06 | 显示全部楼层
LS的别吓人家好不好,高压探头不到两万块的
 楼主| 发表于 2011-6-16 15:26 | 显示全部楼层
高压探头我们公司一大把,不过你们都没理解我的意思。
9 V# @" G. d2 Z/ Y) U" e  ?我测漏电流的,高压探头用不了。6 Z; T& j6 F6 l( }6 g( D
另外我们公司电流探头一堆,关键他也测不了这么小的漏电流,因为精度不够。
/ |1 w: y- w2 s5 M你要相信我们公司,如果谁有型号可以先发给我。
3 S3 `/ e+ v. [% W: N" q6 S, }" Q上市公司一点钱不怕的。
发表于 2011-6-17 17:37 | 显示全部楼层
你得先计算漏电流大概多少个范围,然后算用什么比例的高压探头才测试,然后才能 选择电流探头
发表于 2011-6-27 10:46 | 显示全部楼层
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:12 | 显示全部楼层
引用第6楼taihushui于2011-06-27 10:46发表的  :4 Z! {% N8 O" [1 p
用无感电阻取样,示波器电源用安全隔离变压器提供,这样应该很方便的。
泄露电流有二十毫安左右?无感电阻是几毫欧的?这样出来电压有多高,估计探头测出来也不准确了。
发表于 2011-6-28 10:45 | 显示全部楼层
干吗用几毫欧的,测泄漏电流(或接触电流)的回路总阻抗值是很高的(数百伏电压只有数毫安的电流),
. R! Q% {/ B9 g( i用数欧或数十欧的电阻对回路的总阻抗值几呼无影响,对测量值的影响是很微小的。
5 Y# ~+ r% r" l# V  |8 o    能有数十到数百毫伏的信号,示波器观察应该没问题的。
! `( g* R; F: {9 u
) J! H. n5 A9 G) g俺这个只是应急的办法,能有专用设备当然最好。