查看: 6520|回复: 11

[IEC标准产品] 接地螺钉一定要用铜的吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-6 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
镀锌的钢制螺钉是否可以接受?
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:13 | 显示全部楼层
大家可以谈谈在日常的检测或设计中,对满足27.4的情况是如何考查的。谢谢!
发表于 2011-5-6 23:17 | 显示全部楼层
没有说一定要用铜的吧,能通过测试就行了吧
发表于 2011-5-6 23:18 | 显示全部楼层
铜含量有要求
发表于 2011-5-6 23:18 | 显示全部楼层
不是必须要铜的,但必须保证的是接地的连续性。
发表于 2011-5-6 23:31 | 显示全部楼层
标准中的规定确实让人感到纠结。接地螺钉或螺母,被分成提供接触压力和提供接地连接性两类。提供接地连接性的钢制件,标准只提到5微米镀层厚度,有疑问时按GB/T4956和GB/T6462测量。对提供接触压力的只要求防锈,但防锈一章是空白的。没法子,只好借助旧版的旧版标准去检查了。楼主的螺钉应算是只提供接触压力的。
发表于 2011-5-6 23:47 | 显示全部楼层
马上就睡觉了3 q  D& K. Y5 w+ u7 F* _# f' e0 C
顶个帖子
发表于 2011-5-7 08:31 | 显示全部楼层
引用第4楼david888于2011-05-06 23:18发表的  :
- j& a5 e% G" ^& L4 i7 q不是必须要铜的,但必须保证的是接地的连续性。
是的!此观点与标准没有冲突的。
发表于 2011-5-7 09:16 | 显示全部楼层
确实,标准没有规定非要用铜
发表于 2011-5-7 14:39 | 显示全部楼层
加地线环后,保证接地的连续性就可以.