查看: 1837|回复: 3

[IEC灯具] 关于几种灯具电源线类型和截面积选用的讨论

[复制链接]
发表于 2011-4-14 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
第一种:吊灯
6 Q& [% ~9 s' m" ]$ ~5 i
: ]/ @) [- g, C! N; H, r) f& ^  IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
0 o/ q: ~8 r+ B, \% g3 `3 G6 k8 G  A( }% V0 h- h1 `, W4 N( L
第二种:嵌灯和地埋灯  A0 S) {& f- W- D
2 Y* u( e' l- L4 @: Y6 _; N! s2 y2 i
    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?. ]1 ]# Q  `0 {: M* Y' g0 \
1 G+ X% P6 ~6 E; N1 @+ G5 b
第三种:地插射灯
! @/ L7 `  ^- U9 q( X
+ i& |0 a$ T) @' m' Q3 \. D   同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?
' A6 V" Q9 v3 Z: L3 }& U5 c" L( P+ s* y  f$ h
第四种:手提灯
  {/ |2 b9 G& i1 J3 g9 Q* H' k' z
3 s$ U7 M* c1 r1 t. N( L" e, ~% x0 k4 V" Y# B* q2 X& r' M/ J: N( l" x$ R
  EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
* Q4 K* k8 D9 Z2 s: t! e3 }  能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-4-15 11:46 | 显示全部楼层
第一种:吊灯
6 ?; M% @9 ]7 c( s  O& G6 r3 N" j/ V3 V* n: x) w
  IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
' i. g! }( M( RRE: 看此灯的工作环境,如果是室内使用则可用PVC,室外则需橡胶(个人见解);视之为内部线的原因是铁链间的距离小于80mm,即线材并非完全被灯具本身所保护,如在室外还是需要考虑到UV老化的影响。
5 c  _" [% t) ~8 |0 T" C7 g/ M
9 I! s" L" B: n' d) _, Z第二种:嵌灯和地埋灯
6 D) b( t/ D( {. z! J
# k4 u, X& }# N  {1 V    这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可? - `2 Z4 Q. g4 N  c& H; v
RE:至少1.0 的橡胶线。
' V# Y( y8 R! Y
7 R, f6 a- G7 J8 {7 }; s0 G6 d& [8 g第三种:地插射灯
3 T8 F4 v* }5 R/ M6 U5 W  ?! x1 L6 x7 ?' k6 u$ V  }" M/ W
  同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?
# q' t8 K9 v6 ?$ X: lRE: 同上
$ Y# H+ g# U6 C* I& {) {0 Y5 v
5 y( y5 W, `" _1 P第四种:手提灯
* I7 t! R6 B1 u# N5 j8 \& q) |; ]* T& _8 Y; k! F' Y! I3 Y0 `
; x- S3 X$ L! P, R; m( o
  EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进? * h" S% u/ ]& g4 |
  能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?
% \8 [! _) }6 N5 P5 IRE: 不清楚,期待其它做过手提灯具朋友解答。
发表于 2011-4-15 12:21 | 显示全部楼层
1楼的答案是正确的。对于手提灯,我个人认为需要使用H07RN-F的电源线。标准里应该有明确规定的
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:02 | 显示全部楼层
手提灯标准
: V) Q, R4 H2 H( [! N1 g8.10.2 Flexible cables or cords shall be not lighter than the following types specified in IEC 60245.
0 `3 |: v$ M3 q  J1 e) r; rFlexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.0 n4 x6 ]5 J) i$ k) c& g
The nominal cross-sectional area of the conductors shall be not less than:
9 Q: Y; d1 ]$ B) d" a! D, I$ g0,75 mm² for ordinary handlamps;
* a, B" S' e8 t/ R! |( s  g1 mm² for other handlamps." q$ }8 B9 q, X; w8 `. v9 T
Compliance shall be checked by inspection.
4 z- B0 }" Z9 U5 \9 W3 A! `
4 }$ P( T! x1 l第一疑问:. E0 D# [: J, D4 K" ?7 ~
8.4.3 According to the circumstances of use, handlamps shall be classified as rough service luminaires。
( z) |3 I: k( j0 p  z( _此时即为IP54防护的灯具,怎么还会有0,75 mm² for ordinary handlamps的说法?
5 y& U/ x! H4 M, F4 O% [% O. C  I* ^5 h; {5 o
第二:6 r( v1 _% n+ g0 H3 O; L- o
6 C- o5 Y. X0 y1 q6 v1 j" B
   8.10.2 中有Flexible cable and cords shall be polychloroprene sheathed.
1 _! I, j2 H' r6 b( Z# Q  Y     其中H05RN-F和H07RN-F都属于氯丁护套软线,这个解释在EN 60335-1家电标准中有解释。9 J" s' r, E" O5 Z
   再看EN 60598-1通标中,恶劣条件使用下的灯具,电线应至少为H07RN-F。
4 X- S7 G4 J3 B- Q5 T" a- G$ k/ D8 e. B* T: k9 C2 I8 Q" H
   我个人感觉应该是特标优先,否则特标中可以不用列出,直接引用好了。