安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距春节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 6260|回复: 22

[IEC标准产品] 内部布线的接地线至少多少个平方?

[复制链接]
发表于 2011-4-9 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有明确的规定吗?以前做工程时说至少2.5。现在做产品据说1.0。请问有出处吗?
发表于 2011-4-9 09:21 | 显示全部楼层
没有硬性标准,但至少应当承受你产品在漏电后的电流,也就是说按照产品的额定电流来定义,比如你的产品是10A以下的,那么你的接地导体对于欧盟至少是0.75mm2,对于美国至少是18号线(0.813mm2),注意美国是硬性标准.
发表于 2011-4-9 10:31 | 显示全部楼层
标准上应该都有内部线的章节规定,具体看你是用哪本标准。
发表于 2011-4-9 11:14 | 显示全部楼层
标称截面积应不小于受保护的载流导线的标称截面积。地线不大于16mm2时都有这样的要求。但家电标准中没有这样的要求,但接地电阻的测试在有怀疑时是进行至稳定状态的。
发表于 2011-4-9 11:53 | 显示全部楼层
没有规定多少,但任何一点五金部分与任一点地线的电阻必须小于或等于0.01欧
 楼主| 发表于 2011-7-8 21:33 | 显示全部楼层
洗衣机检测遇到过如下的情况,请问该如何判?
0 i; [7 @3 r8 N$ N( d  b
% {6 N! h- P+ }) A4 m1 ?27.5章的测试时,接地导线不能承受25A的电流,其绝缘皮融化。, q& K4 r) R5 u& o

2 s2 Y" n3 u. V. ]! c$ |是否可以认为不能“持续到稳定状态”,判27.5不通过。由此得出结论,传递接地连续性的导线线径还是有要求的。
发表于 2011-7-8 21:38 | 显示全部楼层
接地导线的绝缘皮对安全没有影响的吧?即使接地导线裸露个人认为也是没问题的,因为1类器具产品的金属外壳都会接地,即使接触到裸露的接地导线,与接触到产品外壳并没有什么区别。
发表于 2011-7-8 21:47 | 显示全部楼层
家电的标准中有规定啊,在第25章,
' P- b! q8 ~% ~' [
8 d! m5 @( l( u# v$ F1. LN线应能耐受住通过的电流,按25章的表格要求;
, A- r. K) L0 Z; Q2. 地线不可以小于LN线,至少和LN线相同
* j2 |/ _+ m/ }+ W0 z+ s& D! `4 a; R$ E. V3 @
以上拙见,请大家指正
发表于 2011-7-11 16:43 | 显示全部楼层
没有规定,主要是接地电阻不大于0.1欧姆就行了,线过细的话电阻就会大,
发表于 2011-7-11 16:54 | 显示全部楼层
It depends on the specified standards...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规