查看: 2561|回复: 13

[综合话题] 一个关于接地电阻测试的问题

[复制链接]
发表于 2010-9-21 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
普通喷涂钢板的喷涂层算不算基本绝缘?比如说电热水器的外壳。
0 G1 `# v* S6 @4 _; x" X8 U如果不算绝缘,那么它的接地电阻应该怎么测?不管哪个点,只要是有喷涂的部位,绝缘值肯定是大于0.1欧姆的。
& D/ w# ?" x' }
# q& S6 ?' c- v; m2 V9 S0 v4 h各位大侠指教!
发表于 2010-9-21 16:07 | 显示全部楼层
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
 楼主| 发表于 2010-9-21 16:58 | 显示全部楼层
引用第1楼daxia121于2010-09-21 16:07发表的  :
- D8 ~* u+ Y* O喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试

4 u3 m% }8 l+ a  i# R7 G
: e4 J: \$ g9 t8 q1 E
' Q* K0 O. E7 L) e  k+ ?' e# R; f难道我得把所有的涂层都刮掉再测?不全部刮掉,我也没法判断哪个位置电阻才是最大的?要全部刮掉涂层,这活可不好玩。
发表于 2010-9-21 17:01 | 显示全部楼层
1楼的看法是对的,楼主可以选择距离接地端最远的位置刮掉涂层。
发表于 2010-9-21 17:06 | 显示全部楼层
最远端测接地
发表于 2010-9-21 17:27 | 显示全部楼层
只要刮掉最远端 你用夹子夹的地方
发表于 2010-9-23 08:33 | 显示全部楼层
涂层不能算是基本绝缘,你可以取暂时未喷涂的外壳组装后进行测试阿,3楼说的没错,取最远端测试
发表于 2010-9-23 10:23 | 显示全部楼层
喷涂的地方检查确实是比较麻烦的
, F+ F0 t$ ^. ]9 J生产的时候就不能全检接地电阻了
发表于 2010-9-23 16:08 | 显示全部楼层
没错,就是在离接地端子最远端,将绝缘漆刮掉,再测试绝缘电阻!
发表于 2010-9-23 22:54 | 显示全部楼层
1,保证接地位置没有涂层;
* K9 T$ Y3 `: c- ?3 v) l2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;