不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!0 u$ d5 {: a$ y4 O. j) k
; ~; e0 S+ d: y% }$ y. K% ~8 p
导线载流量的计算口诀; b4 x c* [; |' m d! H* C
# b. g0 Q& T& E8 N/ Q导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 ; x6 Q* e0 }1 i* y0 H0 s2 T
; C# `" X- Z1 f3 g! v. z: I1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 ' M2 i+ W) i6 i5 q; u& ?
10下五,100上二, 5 p9 T$ B+ i/ ?1 O$ m
25、35,四、三界,. 3 M: n1 _$ s4 ~: Q
70、95,两倍半。
# i# L+ G I2 }/ W0 M2 ^4 W4 m穿管、温度,八、九折。 & |6 F, K' v @4 s
裸线加一半。
* p; j7 l" p7 C7 W! }* Y! ^: N铜线升级算。
U+ I; y) ?. d a: K: Y
. w5 o: V# a6 }- k# L说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
8 S n/ m/ H% }; F9 J( o1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… # g7 ~ K* h; L5 {+ W( ~6 E: g0 ]- k& `
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: * O8 z% l, p2 b! \4 w$ U
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
8 U( A. g' F) p9 F+ a4 r﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
3 `7 c( F4 d% J: z2 V0 @: z五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
+ Y2 Y T! I1 U7 e$ b+ I2 T9 e# m7 N6 Y: a7 Z2 z2 i
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 : U6 H6 X9 N7 x0 o" r) i
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
4 y2 S, D/ b9 s' U当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 7 F) w( n7 {: ]# \
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; o9 u! `! g+ X3 N
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 9 c9 D& k F; z4 k% F$ B
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 + v; O: W+ i. B$ n1 x
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
2 g: T3 F5 M1 C7 V/ \# h8 |关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 . q U& c4 q6 J/ [/ S
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: " m7 |0 i7 `1 x/ y: W4 I
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 - V9 o% a9 M( M/ A3 r
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
& D" S$ i" ? @; [) I例如对裸铝线载流量的计算:
! N- j- A, V9 g2 ?# Y3 q, E7 O$ d当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 ) _# J7 M7 n: L+ K0 J0 A. N
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
: y* ^, i' S! Z$ v例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 9 S$ Y* M# _4 D" H+ X
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
, k' A4 T: t9 h" K! u G' A三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|