查看: 6470|回复: 22

[GB灯具] 灯具耐压的问题

[复制链接]
发表于 2010-8-10 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。( E- W1 w0 v9 j5 o+ P2 ]
控制器220V输入,DC24V输出。4 i4 k& J! ]+ N/ \. P
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?  
" i8 `) W3 i$ R! d0 B+ r+ }9 N输入端与导线外皮之间还需进行试验吗?
发表于 2010-8-11 00:13 | 显示全部楼层
1.L/N之间,; K: `  E) u; o7 K  A2 \
2.LN与易触及的金属或非金属之间,3 X% k* v5 c+ y; L$ o
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,
3 H+ Y) |7 J$ x" j4.LN与安装面之间。
发表于 2010-8-11 08:16 | 显示全部楼层
如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压
发表于 2010-8-11 08:25 | 显示全部楼层
以上两位的解说应该很明确了。
发表于 2010-8-11 17:52 | 显示全部楼层
控制器 输入端与输出端:2960V; ~6 X9 E% U: t/ R. @5 y$ O
控制器 输入端与灯座:2960V- {' m1 g$ ^' v, H6 z7 o. u% A
控制器 输出端两极:500V
发表于 2010-8-11 17:57 | 显示全部楼层
控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
发表于 2010-8-11 18:17 | 显示全部楼层
引用第5楼IEC60065于2010-08-11 17:57发表的  :! g! E: q, }7 g
控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
安全特低电压,所以打500V
发表于 2010-8-12 09:59 | 显示全部楼层
学习了,要测的点还真不少
发表于 2010-8-12 10:07 | 显示全部楼层
这个耐压测试是需要根据控制器的线路的,控制器内部含有隔离变压器的,输入端于输出端之间需要打耐压,没有隔离变压器的,不需要打耐压!
$ N8 w# |# K# j& f
, K4 q2 C4 a& h! k' k另外控制器的L/N之间,电子控制器都不需要打耐压。
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:09 | 显示全部楼层
回帖只为恢复权限