有限公司提供:
北京市工商局对流通领域墙壁开关、墙壁插座、插头及室内' ?3 O) R0 D1 Z9 @6 w8 C7 P: ^( V* n4 F4 `- h
8 m$ U6 p$ v# x6 h/ j$ z1 W/ v
电线商品质量监测结果公示稿0 X( e9 ?& l/ V- Z/ |% D
6 l, e* J9 x; N" d( f/ l

7 A9 }& T! Z$ e3 a4 @1 K
* N2 W( k- R5 S5 W! W. F* x根据国家工商总局流通领域商品质量监测办法及市政府有关文件要求,我局委托“北京市产品质量监督检验所”对在我市销售的墙壁开关、墙壁插座、插头及室内电线商品进行了质量监测,现将本次监测结果发布如下:* s6 T0 u, q; o* e, X5 f/ C
) Z4 N: l; H9 n4 k! e+ X3 g
墙壁开关、墙壁插座、插头商品
1 \# h4 ^" ^: Q5 l6 s/ e* X  y% `: k9 f
本次监测主要存在以下问题:% j+ d+ h" b7 u% R+ s; i
$ d! X4 c# v4 }% E0 v  ]5 e
1、标志不合格: D; o4 |" E  R7 U

- y8 K9 i! R) @7 D4 e4 v标志是指示人们正确安装、使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全标准内容。国家标准规定要正确使用标志,标志符号的位置要明显,标志或符号应经久耐用、清晰可辨。标志与商品的安全性有直接的关系,因此正确醒目的标志、警示及使用说明是保障消费者安全使用商品的前提条件。0 j6 \9 B6 `- v) D5 D6 A
: ^$ c* I! n. L) P* U1 T
2、尺寸的检查不合格) z5 ^+ C# D1 q
5 r1 j& X& z5 Z5 _. ~$ e
尺寸是关系到固定式插座能否安全使用的一项重要技术要求,国家标准规定了固定式插座的型式应为扁型。但是有许多生产厂家只是一味追求企业的效益,为了迎合市场的需求生产出多用孔的固定式插座,这种型式的固定式插座是不符合国家标准要求的。
, a% B6 A: a: J
, D. P& K) ^' `/ D. T4 ]3、防触电保护不合格. F4 c9 w, d* {1 r! J5 @8 N2 s& T

; F7 s6 [* o6 T5 W5 T防触电保护是开关、插头插座商品的重要考核项目,是一项关键性的安全指标。防触电保护是开关、插头插座、转换器产品重要的考核指标,是一项关键性安全指标。本次发现有个别转换器产品存在单极插入现象,单极插入会导致插在转换器上的电器的金属类外壳存在带电的危险,单极插入原因是由于转换器的外形尺寸不够大,容易造成插头的接地极误插入到带电极内,引发危险。$ q; E4 U7 Z' A0 U
, S' |8 ~2 j6 {  Q' Q! c% b
4、机械强度不合格
# c! z  Y7 `$ R4 {; [+ e8 }$ D- ^' p0 T" W" B" l; x6 W* b5 [
机械强度在产品的结构中起着重要的作用,往往机械强度不符合标准要求,就会存在触电的危险。问题主要出现在插头插座选用的材料,包括绝缘材料和铜的材料存在问题。插头主体分离,防触电保护无法达到标准要求,极易出现触电危险。保护门的弹力达不到要求,不能起到保护的作用,也会存在触电的危险。
" ~2 M# s' B9 w' T
) S$ C  M0 V6 f4 \5、耐热不合格
4 D* S- l/ E, Y: n/ a: q2 X: \( q5 g+ m; u+ G; z
开关、插座在使用过程中如果因为电流过大、使用环境温度过高等原因出现过热情况,将使开关、插座的结构和绝缘材料的特性产生本质的变化,如:变形、机械强度下降,情况严重时将使开关无法使用,不能完成断开电源的动作。因此,必须对绝缘材料进行耐热试验,以确保其在使用过程中出现过热情况仍能安全可靠。检验过程中发现,部分商品形变严重,影响继续使用,这样的商品存在着极大的安全隐患。
! f# m: z$ q; Z+ c7 o" c3 L; J9 m; o3 R/ D: |9 p# c7 T
6、爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离不合格/ @* \5 t$ u% w$ m( y1 V. B

3 g1 x  M! j2 A爬电距离和电气间隙项目的要求,是从结构上保证电器商品自身安全和人身安全的主要措施。如果爬电距离不足将在绝缘材料表面产生飞弧,而飞弧的高温又会将绝缘材料炭化而击穿;如果电气间隙不足将导致空气电离,造成短路和绝缘材料击穿。所以,根据产品的不同部位和不同的绝缘性质,国家标准对爬电距离和电气间隙要求做了明确的规定。在检验中发现部分开关商品的爬电距离和电气间隙小于标准规定值,这是由于企业只重视性能设计而忽略了安全设计或对安全设计考虑不足。. v6 M. |6 R, A0 I) J+ |

* z% Y  S* f- Z, c, |+ |7、绝缘材料的耐非正常热·耐燃和耐漏电起痕不合格
0 E) b/ `2 E! @$ }$ P2 L# o8 i, C# H0 J3 o; r7 ?% t  c/ j) h& _
该项目主要考核商品所选用绝缘材料的耐阻燃性能。开关、插头插座商品在使用中会因为带电部件的接触不良、长时间过载等情况使其存在潜在的着火危险,所以阻燃性能对普及性极高的该类商品是至关重要的,国家标准是利用模拟技术来评定在短时间内由于灼热的热源接触绝缘材料所造成的热应力。但在此次抽查中,有部分开关、插座商品在经受灼热丝试验后,燃烧时间超过标准规定值。主要是企业为了降低成本,未采用阻燃材料或采用不足,给消费者的安全使用带来极大的隐患。
, C6 w- q$ ]; r  K# R  c9 Q% F7 o2 ?3 M! f- N
室内电线商品
) o/ g( P" C" W$ [& v% e* l+ K6 V
, p( N$ e/ B9 i; B& R& U% b$ Q本次监测主要存在以下问题:
8 e; j+ @$ S% C, ^' K2 @: |6 F- ?: G" G- n( ]0 [9 r
1、导体电阻不合格
7 A! g* k8 w. S  Q& \
7 W# A/ U* s5 \, I导体电阻是直接考量电线质量的关键技术指标,直接涉及使用安全和人身财产安全,导体电阻是考核电线电缆所使用的铜(铝)材料及标称截面是否符合国家标准要求的重要指标,其不合格主要表现在实测值均大于标准值,甚至相差一个规格。这些“缩水”的铜导体和铜材料的质量无法达到电线电缆导体电阻的要求,直接后果是只要用电负荷稍微增加一点或者环境温度高一些,电线电缆就处于过载下工作,可能导致热击穿,损坏绝缘层塑料而造成短路发热或引发火灾,同时,导体电阻过大也直接浪费大量能源。/ E5 M9 c) H5 \

! k7 P9 \. V7 q% A3 G+ ^1 i2、绝缘老化前抗张强度不合格
/ `1 r6 _" Z4 C- V' a1 s" F( R+ G# K0 a% S$ e& c
绝缘老化前抗张强度不合格的原因主要是企业采用了较差的塑料原材料或再生料,或者是企业的生产技术水平不高,工艺控制不好。绝缘老化前抗张强度不合格,将直接影响到绝缘的耐受力,一旦绝缘受到破坏,裸露的导线将会对人员构成直接的危害,电线一旦短路也极易引起火灾。' h, l5 o1 R; g) h& i

1 a5 H5 |% H8 D3 c+ S) _  `7 Q北京市工商局对监测中发现的不合格商品,将根据不合格商品退出机制,采取强制措施,将其退出市场,并对销售不合格商品的经营者依法处理,净化首都消费环境,确保市民消费安全。消费者如购买了上述不合格商品,可以凭据购物凭证向销售商要求退货。4 M% M2 Q, G  a: ^+ R1 ~0 h
+ w/ ~2 a& A5 i2 s8 K0 }

4 s) _1 I/ S/ m  X0 c) s& ]- P. C! i2 f# ^* u
北京市工商行政管理局$ d; x; c+ I; k0 I
5 P/ n3 e: w/ o" R- h4 O
2010年6月23日+ O# @, Q( o1 I

& \& ^$ q. Z% |# M( z, [% {5 J附:墙壁开关、墙壁插座及室内电线商品不合格商品名单+ f3 p7 ~4 Z. z+ Q6 D$ V3 O

1 B, J* p% x- e4 \- Q注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品的名称、商标、生产企业、规格型号、生产日期等相关内容一同刊登。
  T- b$ S8 X& k4 p; M. v    不合格商品名单                    
. \( V# y. `6 k序号    样品名称    标称生产单位    标称商标    规格型号    主要不合格项目主要问题    生产日期或批号0 \# j1 c0 a: G  {0 A2 d+ u
1    二位开关    浙江温州龙湾天河电器元件厂    捷雕电工    16A 250V~    耐热、爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离    未标注
% e# u& |0 m$ p. H# x4 ^2    二、三极插座    龙湾天河设备电器厂    阿尔凡 AERFAN    10A 250V    防触电保护、耐热    未标注
: t) l% \3 z/ g3 X' u/ W/ `1 _" [3    空调插座    启明电器有限责任公司    通亮    新二合一  16A 250V    标志、尺寸检查、拔出插头所需的力、耐热    未标注
& W, M( F% e6 l4    二三极插座    新纪元电工有限公司    世际    10A 250V    标志、防触电保护、绝缘材料的耐非正常热·耐燃和耐电痕化    未标注# c$ B' g" g7 A' o' e, h0 B# s! f
5    一位开关    温州市工校电器有限公司    工校    10A 250V    耐热、绝缘材料的耐非正常热·耐燃和耐漏电起痕    2009年3月12日
6 X! p+ {6 A" E9 Q2 @, k6    二、三极插座(包装)    浙江国正电气有限公司    GZN国正电工    10A 250V~    尺寸检查、机械强度    未标注
0 U+ }( f+ K! K8 o5 c0 s% K. Y  ^7    五孔插座    石家庄鑫耐电器有限公司    鑫耐    NO.CX1/10 10/250~    机械强度    未标注2 a# @6 G. w0 m; @: C
8    一位单控开关    石家庄鑫耐电器有限公司    鑫耐    10AX 250V~ NOCX1/01    爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离    未标注
6 j2 X1 u9 D# Y0 ?9    三极插座    "德国劳西国际(亚太区)电气有限公司
- _! q( \! G) }! e授权生产企业:中山市德利斯电器有限公司"    ROS    D16/16US 16A 250V~    机械强度    2009年5月13日+ f. g' A3 ^6 V& z2 [  ?
10    一开单控(包装)    法国梅兰日兰电器(上海)有限责任公司    图形    NO.CX1/01 10AX 250V~    爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离    MR-005-CG2008-0129(批号)6 S0 _' d$ I3 O8 E0 ?7 n
11    一位大板开关(包装)    北京俊朗电气有限公司    jeion    K11-16 16A 250V~    耐热、绝缘材料的耐非正常热·耐燃和耐漏电起痕    未标注
7 c# F: _/ h' I( K( V- |12    一位开关(包装)    上海惠美电器有限公司    HUIMEI    NO.CX1/01 10AX 250V~    爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离    未标注
! a9 m+ ]( [1 Q$ W13    一位大按钮开关    温州市龙湾求精开关电器厂    国豪    16A 250V~    标志、爬电距离·电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热·耐燃和耐漏电起痕    未标注
  {- N/ @4 N8 N0 H2 s14    电线    北京盛鸿联电线电缆有限公司    盛鸿联    450/750 V BV 2.5mm2 95m    标志、导体电阻    未标注
! F0 v3 r2 h9 J; t+ f15    电线    北京市北方兴辉伟业线缆有限公司    鑫鑫    BV 2.5 95米    标志、导体电阻、绝缘老化前抗张强度    2010年2月23日2 p0 I+ O. B3 x. y
16    沈海牌电线电缆    北京北方沈海线缆有限公司    沈海    BV 2.5mm2 300/500 V 95m    标志、导体电阻、绝缘老化前抗张强度    2009年9月13日7 m+ Y" y6 x- Q" v" x7 \+ H
17    一般用途单芯硬导体无护套电缆    北京泰普特线缆有限公司    凯普特    227 IEC 01(BV) 1.5mm2 95m    绝缘老化前抗张强度    2009年12月25日