[其它标准产品] 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论!

[复制链接]
发表于 2010-7-11 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?! a& {; {( ?# N- `3 G  X
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
' l2 q* m! e. b③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?! S! N2 N$ W: a0 [7 p2 R3 f( v
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
1 l# ~4 k8 ~3 K/ g8 Z3 h; P2 s7 t⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?/ E1 H  q( ?5 y1 u. M9 w# e$ }

/ @# q0 g' K1 C: N& P
9 i4 ]2 ~9 |. p' W% N( `3 {9 H以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 显示全部楼层

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
发表于 2010-7-12 23:04 | 显示全部楼层
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
' r8 c8 @8 T1 v①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?1 g  S! [7 N3 B6 B0 s% \6 K
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?2 P1 R7 U5 t' J% e4 e
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?( K* k4 c. I( T& V! E1 H
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
4 W, ]% l- }3 R8 e⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
9 k8 z6 L  R: H) ]  u2 _2 i& n.......
1 y. @0 X. ?' z: R$ v6 s
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
% \/ O% ~( I# a) i, E! m
2 N9 [7 M/ m: x2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
8 X0 Q# ]" X( [6 m) d9 `- u' l( j" t, I0 s$ j
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;5 Q) [5 }$ K9 e, v  Q

) x& {6 C8 C  [+ I' ?- k4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
# B. R1 O+ I& I
: w9 V7 B5 y& ]( P% E- F: |5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
  X/ S& k$ P, ^/ x$ v; u; a5 b8 c' H% B/ j  |! A/ X1 C3 i, s
这些问题好像在AV/IT里面问才多些
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 显示全部楼层
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
发表于 2010-7-13 22:51 | 显示全部楼层
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :' k8 l- Q8 B, c, ]0 v5 J! _
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!

2 N9 z. z# M4 u$ u/ c% v一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 显示全部楼层

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?