引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
( d3 E. I+ ?, F( R. h3 z①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
- e5 L, D; N6 b* x②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
: F9 A3 o K2 C% h6 c③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
4 `( G0 p: c) t. {; W! H④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?3 z9 n; k. [$ }% z2 W
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?: r" f: h5 Q+ b) F0 [
....... 7 y) k. G3 L! C+ G6 \" T
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
. m! [' Q0 a2 _6 a. o
3 ]7 D/ }0 `% Z/ s2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;: M+ ~, ~' ]$ O
+ ]7 b/ k; x; [2 w/ Z/ |
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;
3 T! \; s, v4 J* Q& K/ w: S. ?7 t1 ^4 C, F$ B
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);" U+ O9 ^# O2 A4 m. X3 {4 \# V
|- c7 E2 Q) v+ n( |5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
3 O8 T; w& M% X- K
# E ]1 ~# B$ k, b) b这些问题好像在AV/IT里面问才多些 |
|