引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
' r8 c8 @8 T1 v①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?1 g S! [7 N3 B6 B0 s% \6 K
②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?2 P1 R7 U5 t' J% e4 e
③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?( K* k4 c. I( T& V! E1 H
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?
4 W, ]% l- }3 R8 e⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
9 k8 z6 L R: H) ] u2 _2 i& n....... 1 y. @0 X. ?' z: R$ v6 s
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
% \/ O% ~( I# a) i, E! m
2 N9 [7 M/ m: x2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;
8 X0 Q# ]" X( [6 m) d9 `- u' l( j" t, I0 s$ j
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;5 Q) [5 }$ K9 e, v Q
) x& {6 C8 C [+ I' ?- k4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);
# B. R1 O+ I& I
: w9 V7 B5 y& ]( P% E- F: |5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
X/ S& k$ P, ^/ x$ v; u; a5 b8 c' H% B/ j |! A/ X1 C3 i, s
这些问题好像在AV/IT里面问才多些 |
|