①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
1 X# m4 |' @6 n②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
$ O& n6 Q. S, K& b, a③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?+ U* g6 v: A' u) m# b. `
④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?# s: e: T6 i6 @# q' r$ X' I$ \- S
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?
, a2 v1 {9 r/ M- K" L7 m
0 @8 k- |* E4 a8 l7 ^6 w3 ^6 q8 H
! U1 [6 g8 w! d) c以上问题请各位大虾指导!小弟万分感谢!
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:48 | 显示全部楼层

顶起来

怎么没有人回答呢?苦等2天.......
发表于 2010-7-12 23:04 | 显示全部楼层
引用第0楼jianzh215于2010-07-11 01:05发表的 隔离变压器与安全隔离变压器问题请教,请各位大虾讨论! :
( d3 E. I+ ?, F( R. h3 z①控制板(电脑板)比较常用的开关变压器到底是“安全隔离变压器呢”还是仅仅为“隔离变压器”满足什么样的条件属于隔离变压器,满足什么样的条件属于安全隔离变压器?
- e5 L, D; N6 b* x②安全隔离变压器本身是否满足加强绝缘的要求?若是满足的话,那么外部电路是否还需要保留“Y电容”?
: F9 A3 o  K2 C% h6 c③隔离变压器与安全隔离变压器次级两端是否可以接地?如果可以,接地与不接地有何区别?
4 `( G0 p: c) t. {; W! H④控制板上的地线——强电线(开关芯片接地端)与弱电线(7805 GND)是否是同电位?若接地线良好的话两者是否等电位,若无接地线时两者是否是等电位?3 z9 n; k. [$ }% z2 W
⑤对光耦的作用不太理解,如果初次级采用Y电容时,那么还用光耦做什么?两者是否可以相提并论?: r" f: h5 Q+ b) F0 [
.......
7 y) k. G3 L! C+ G6 \" T
1, 安全隔离变压器指的是初次级有加强或双从绝缘,并且输出是安全特低压;
. m! [' Q0 a2 _6 a. o
3 ]7 D/ }0 `% Z/ s2,外部电路的Y电容是抑制电磁干扰作用,同时得用两个以满足加强绝缘;: M+ ~, ~' ]$ O
+ ]7 b/ k; x; [2 w/ Z/ |
3,变压器次级可以接地,接地的绕组与初级间可以只有基本绝缘;
3 T! \; s, v4 J* Q& K/ w: S. ?7 t1 ^4 C, F$ B
4,GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致);" U+ O9 ^# O2 A4 m. X3 {4 \# V

  |- c7 E2 Q) v+ n( |5,光耦是作为反馈电路,通过检测电信号反馈给初级控制芯片,因为其内部是电-光-电的转换,所以只要距离够,是可以满足加强绝缘的;
3 O8 T; w& M% X- K
# E  ]1 ~# B$ k, b) b这些问题好像在AV/IT里面问才多些
 楼主| 发表于 2010-7-13 21:29 | 显示全部楼层
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
发表于 2010-7-13 22:51 | 显示全部楼层
引用第3楼jianzh215于2010-07-13 21:29发表的  :/ T& h2 J; |  I* ]8 g; c4 V
版主对于第4条——“GND与屏蔽地除非连接一起,否则电位不一样;(这就是测工作电压的时候需要让初次级地电位一致)”解释不是很理解,能否详细解释一次呢?小弟在此谢过了!
  b# f+ u- X4 U+ d  U' B; Z: W% G, A4 z( @
一般来说,初级的地和次级的地功能上不一样,而且次级的地不一定是同大地连到一起,所以二者电位一般不会相同
 楼主| 发表于 2010-7-14 07:41 | 显示全部楼层

再问

初级地在什么情况下需要与次级地接在一起?在什么情况下必须要分开?接在一起有什么好处或坏处吗?